风管机静压箱
yql2566
yql2566 Lv.2
2005年06月12日 16:30:41
来自于制冷技术
只看楼主

风管机静压箱 请问哪位朋友有风管机静压箱的设计规范或计算方法,比如机器风量2040立方米/h,风管为600×200,长度10米,静压箱如何设计?

风管机静压箱
请问哪位朋友有风管机静压箱的设计规范或计算方法,比如机器风量2040立方米/h,风管为600×200,长度10米,静压箱如何设计?



lubinaizhileng
2005年06月12日 20:43:42
2楼
我不知道,但帮你顶一下,随时关注你!!!
回复
烟雨江南
2005年06月14日 00:35:44
3楼
此类小风量风柜,如果是吊顶式的,一般不设静压箱;如果是落地的,一般也不设静压箱,一定要设的话,0.5立方的静压箱足够了。
回复
zht2004
2005年06月14日 20:30:51
4楼
不设最好!设了纯属于画蛇添足!!
回复
chaojun_1234
2005年06月15日 17:38:04
5楼
要设的话!尺寸应该是800*320*1000
回复
tianyaclub.com
2005年07月12日 15:44:47
6楼
一般风量多大以上要设的呢?如过要设的话静压箱该如何计算呢?
回复
goodluck_lxf
2005年07月12日 15:53:27
7楼
设置静压箱的目的在于减少噪声,当风量较小时,其噪声也比较小,这时可不设,当噪声超过规定要求或甲方要求时,应设置静压箱,噪声的大小我认为还是应该经过计算得出来
回复
lantianyi
2005年07月28日 10:14:59
8楼
静压箱的主要作用就是稳压、降噪。规范上好像有,静压箱内的风速不大于2.5m/s,根据风量、风速就可以确定静压箱的容积,静箱一般是定做的。宽度方向不宜小500mm。通常静压箱的尺寸比室内机略小即可。
回复
l258---
2005年07月28日 20:05:32
9楼
敢问是开利42CXH048+38YL048MO吗?是用来分风,还是仅用于连接600*200的风管?
回复
evil_jay
2005年07月29日 10:16:34
10楼
又长知识了,知道了静压箱方面的知道,谢谢高手们专业性的指导,以后以后还能接受你们专业的讲解!
回复
greeren
2005年08月04日 00:35:16
11楼
是开利5P风管机吧,现在五匹以下的风管机一般没必要考虑静压箱,五匹以上的才考虑,而且还要根据甲方要求,国家规范来做,毕竟还要考虑安装成本
回复

相关推荐