“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?
“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?
2楼
我电焊机额定容量是35KVA,功率因数0.6,名牌负荷持续率为35%。
那么,我进行负荷统计的时候:
设备功率 Pe = 35 * 0.6 * sqrt(0.35/1) 其中,35%为名牌负荷持续率,100%为需要转换的负荷持续率。
=12.4kW
:) :)
回复
3楼
那如果要为这个35KVA的电焊机选择断路器,得选多大电流的呢
回复
4楼
查一下《工业 与民用配电设计手册》或《钢铁企业电力设计手册》能有结果,我记不清是多少了
回复
5楼
还有就是在做负荷计算的时候,要把单相负荷折算成三相负荷
回复
6楼
《工业 与民用配电设计手册》
回复
7楼
学习了,“青苹果”还是个高手。:lol
回复
8楼
工民配电手册有
回复