末端试水装置压力表是不是应该放在阀门前?
shlejie
shlejie Lv.5
2009年09月25日 14:32:49
只看楼主

规范条文说明示意图中把压力表放到阀门后,以前的规范是在阀门前,一直不明白为什么要改到阀门后.

规范条文说明示意图中把压力表放到阀门后,以前的规范是在阀门前,一直不明白为什么要改到阀门后.
免费打赏
zpzjt
2009年09月28日 10:34:48
2楼
试水才用到压力吧,再说这样也利于检修,更换压力表,我是这么认为的
回复
surenyufu9
2009年09月28日 16:07:18
3楼
末端试水装置测的是动压
回复
kongshanshui
2009年09月28日 16:16:07
4楼
末端装置模拟的是最不利点喷头的工作状态。测试组不利点工作时压力、水流状况。
回复
yybu
2009年09月29日 11:43:16
5楼
我的做法是在压力表的前后都加一个阀门
回复
shlejie
2009年09月29日 15:53:24
6楼
末端试水装置压力表是不是应该放在阀门前?