高层建筑室内消防水管的内防腐蚀问题如何解决
tanggk
tanggk Lv.2
2009年09月25日 13:28:56
只看楼主

由于消防水管内始终必须保持一定压力的水存在,这水是不流动的,天长日久就使水管内壁腐蚀严重,这个问题该如何解决。

由于消防水管内始终必须保持一定压力的水存在,这水是不流动的,天长日久就使水管内壁腐蚀严重,这个问题该如何解决。
免费打赏
shlejie
2009年09月25日 15:38:22
2楼
正因为如此,才要采用热镀锌钢管,如还不放心,可采用内涂塑复合钢管.
回复
tanggk
2009年09月26日 08:36:42
3楼

采用耐腐蚀材料这是一种方法,但对于已建成的老系统,已发现腐蚀又该怎么办呢?
回复
maotanya
2009年09月26日 20:22:44
4楼
有设计年限的吧
回复
zpzjt
2009年09月28日 10:31:47
5楼
研究中,现在都用热镀锌钢管的了
回复
tanggk
2009年09月28日 14:41:41
6楼
高层建筑室内消防水管的内防腐蚀问题如何解决
回复

相关推荐