超长走道排烟问题
wenpengpeng
2009年09月25日 11:41:31
来自于通风排烟
只看楼主

5层宾馆,每层内走道长150米,设3个排烟竖井排烟,每个竖井上设一个排烟口,排烟口的排烟量和每个竖井的排烟量如何确定?若我把走道用挡烟垂壁分3个排烟分区就好办了,不分的情况下每个竖井的排烟量和排烟口排烟量真不知道该如何确定

5层宾馆,每层内走道长150米,设3个排烟竖井排烟,每个竖井上设一个排烟口,排烟口的排烟量和每个竖井的排烟量如何确定?
若我把走道用挡烟垂壁分3个排烟分区就好办了,不分的情况下每个竖井的排烟量和排烟口排烟量真不知道该如何确定
免费打赏
vk3001h
2009年09月25日 12:46:01
2楼
总排烟量除以3就OK了。
回复
wenpengpeng
2009年09月25日 15:36:00
3楼
您说的是排烟口吧,那每个排烟竖井的呢?面积*120,单个竖井所负担的面积怎么划分?也用走道总面积除3吗?
回复
snail_yin
2009年09月27日 18:00:22
4楼
排烟竖井总排烟量除以3就可以,注意排烟口距离走道的最远点不能超出30m。如果不划分防烟分区,排烟口风量应按该层走道面积乘以60除以排烟口数量计算。