我是在设计院干了十年出来在房地产公司设计部干了三年多的TX,对咱么行业有点感触:当前设计院的总体水平是越来越低了,图纸质量越来越差。整天都是项目,缺少思考,都是辛苦。如今的设计已经不是脑力劳动了,基本是体力活。岁数大的干不了,审图钱少也懒,再则往往出图时间紧,审出问题也改不了了。在地产公司这几年倒是学到很多设计院没学到的东西。真正把工作做到实处,将想法付诸实践的过程会有很多收获,设计院的东西还是空。

我是在设计院干了十年出来在房地产公司设计部干了三年多的TX,对咱么行业有点感触:
当前设计院的总体水平是越来越低了,图纸质量越来越差。整天都是项目,缺少思考,都是辛苦。如今的设计已经不是脑力劳动了,基本是体力活。岁数大的干不了,审图钱少也懒,再则往往出图时间紧,审出问题也改不了了。
在地产公司这几年倒是学到很多设计院没学到的东西。真正把工作做到实处,将想法付诸实践的过程会有很多收获,设计院的东西还是空。
再说说老设计师,大多很犟,好面子。曾经有个我管的项目,变电所低压抽屉柜屏后通道只留了600,让他改图,死活不肯,还说符合规范,是我不懂,这个简单的变电所布置尺寸问题大家很清楚了,最后还搬来规范给我看,结果很逗,“规范错了,我画的是对的”,我当场就昏倒,后来换别的设计师来配合项目了。
老的不充电,年轻的学不到,中间的整天草更没提高。现在设计院的水平真的没有厂家的技术人员水平高,也就国家的体制下还认可职称这张纸,说白了,注册的又怎样呢,很多人连照明中的基本术语色温到底是怎么回事都搞不清。80%以上的人都在混,好在这些年房地产热,都多少赚到钱了,不知还能混几年。
由于这几年和境外及香港机电公司有接触,感觉他们的敬业精神和专业水平都是我等要学习的。国内太强调设计周期要短了,再有设计师大都没有现场经验,图纸不能指导施工,安装工人现场根据经验弄,又缺少理论指导,常规安装没问题,非常规的就可能出问题。国外和香港的机电工程师也没注明是专业做设计的,实践能力很强的,有的就像是安装工人,图纸很细,找个国内的安装工人直接按图施工不用想的。我想,今后咱们也要走更专业的道路,专业机电公司是个方向。
免费打赏
zouhuijie
2009年09月27日 13:50:39
53楼

:victory: :handshake :time:
回复
adan008
2009年09月27日 14:16:22
54楼
你学也得有乐意教的
现在往往是一问问题,就让你去看书
回复
charles0ma
2009年09月27日 16:37:42
55楼
很想知道敷设条件,环境温度和断路器的整定值,看看到底浪费到什么程度
回复
charles0ma
2009年09月27日 16:38:26
56楼

很想知道敷设条件,环境温度和断路器的整定值,看看到底浪费到什么程度
回复
xiaosonghan
2009年09月27日 17:21:37
57楼

这些在规范上是有写,实际操作起来很麻烦。电缆敷设位置大环境温度可知,南方,北方,室外,室内,桥架内的电缆敷设密度在规范上有写,实际上很多供电回路的工作时间段不同,同时发热的几率小,再有桥架类型不同,散热也不同。按规范的电缆敷设密度来取系数往往电缆截面被放大不少,造成一次性投资浪费。
至于到底浪费到什么程度,可在建筑或设备组成熟或稳定使用一段时间后用电流钳测试电缆实际通过电流情况。我公司的电工曾经测试过我们开发并物管的写字楼层配电主电缆,主断路器整定值160A,截面70,上午11点,实际电流46A。
我们的写字楼成熟使用后个别变压器报停(节省大量基本电贴费,深圳24.00/VA/月),运行变压器容量/建筑面积=58VA/平米(包括空调),变压器负荷率90%(偏高)写字楼的使用率为95%。
实际设计,谁敢把变压器装机容量按65~70VA/平米设计。我做设计时也要至少考虑80VA/平米。
回复
whf6559085
2009年09月27日 17:35:59
58楼
我在的设计院就不一样啊,基本上是甲方说怎么改,我就怎么改,现在的设计院地位很低的
回复
xiaosonghan
2009年09月27日 17:46:44
59楼

甲方和设计院是合作的关系,目的都是做好项目,不能说谁一定要听谁的,双方沟通后采用最合理的方案。前提是大家要开诚布公,不能摆架子。
回复
xo521
2009年09月27日 19:52:09
60楼
设计人员得水平是越来越低了,有的甚至是赶不上施工人员了
回复
xiaosonghan
2009年09月28日 08:52:07
61楼

这个有意思!;P
回复
caonim
2009年09月28日 08:57:14
62楼
总承包是未来路线。。