我是在设计院干了十年出来在房地产公司设计部干了三年多的TX,对咱么行业有点感触:当前设计院的总体水平是越来越低了,图纸质量越来越差。整天都是项目,缺少思考,都是辛苦。如今的设计已经不是脑力劳动了,基本是体力活。岁数大的干不了,审图钱少也懒,再则往往出图时间紧,审出问题也改不了了。在地产公司这几年倒是学到很多设计院没学到的东西。真正把工作做到实处,将想法付诸实践的过程会有很多收获,设计院的东西还是空。
我是在设计院干了十年出来在房地产公司设计部干了三年多的TX,对咱么行业有点感触:
当前设计院的总体水平是越来越低了,图纸质量越来越差。整天都是项目,缺少思考,都是辛苦。如今的设计已经不是脑力劳动了,基本是体力活。岁数大的干不了,审图钱少也懒,再则往往出图时间紧,审出问题也改不了了。
在地产公司这几年倒是学到很多设计院没学到的东西。真正把工作做到实处,将想法付诸实践的过程会有很多收获,设计院的东西还是空。
再说说老设计师,大多很犟,好面子。曾经有个我管的项目,变电所低压抽屉柜屏后通道只留了600,让他改图,死活不肯,还说符合规范,是我不懂,这个简单的变电所布置尺寸问题大家很清楚了,最后还搬来规范给我看,结果很逗,“规范错了,我画的是对的”,我当场就昏倒,后来换别的设计师来配合项目了。
老的不充电,年轻的学不到,中间的整天草更没提高。现在设计院的水平真的没有厂家的技术人员水平高,也就国家的体制下还认可职称这张纸,说白了,注册的又怎样呢,很多人连照明中的基本术语色温到底是怎么回事都搞不清。80%以上的人都在混,好在这些年房地产热,都多少赚到钱了,不知还能混几年。
由于这几年和境外及香港机电公司有接触,感觉他们的敬业精神和专业水平都是我等要学习的。国内太强调设计周期要短了,再有设计师大都没有现场经验,图纸不能指导施工,安装工人现场根据经验弄,又缺少理论指导,常规安装没问题,非常规的就可能出问题。国外和香港的机电工程师也没注明是专业做设计的,实践能力很强的,有的就像是安装工人,图纸很细,找个国内的安装工人直接按图施工不用想的。我想,今后咱们也要走更专业的道路,专业机电公司是个方向。
43楼
你没听懂!看来你没这方面的经验。
回复
44楼
现在出现了这种现象,不知道你们遇到过没有。
在一个项目电缆招标的时候,有些厂家的报价出奇的便宜。其他厂家就是想不通,那么低的价格为什么还敢做还能做?
后来才知道,这些厂家对设计的设计习惯很“了解”,比如说:能用185的电缆,设计为了保险起见 或者其他原因都会选得偏大,一般选240的。于是当招标240的电缆时,厂家就会把185的贴上240的名牌去投标,所以很便宜。当然他们也知道中了标,即使用上去,也是安全的,也是不会出事的。
其实,设计不合理造成的浪费是对社会资源的实实在在的浪费,比贪污腐败还可怕!
所以,搞设计的同志们,你们的社会责任真的很大啊!你们真的就是中国实现国富民强的伟大蓝图的绘制者。
你们的责任重大,对你们的要求也会更高啊!为了祖国的光辉未来请承担,请理解。
回复
45楼
个别电缆厂的做法在进场验收时很容易发现的,敢这么搞是有准备的。如果是以前我做的图这么搞有点危险。一般情况,住宅用电设计都大,商业的有大有小。商业的弹性很大。
回复
46楼
一般设计大型商业除空调外的负荷按60~100VA/平米来估算变压器容量。个别项目还是不够啊。这个还跟招商的结果有关。
回复
47楼
设计院?、呵呵,我就在设计院,刚来的,他们那不叫设计图纸,什么都有一套标准的模板,想改也改不了,都是体力活,根本不是技术活,呵呵,到现场,我的一个师傅竟然不知道PEN是什么玩意
回复
48楼
回LS的,替你遗憾哪!有一个新TX走入麦田了!
回复
49楼
电缆截面偏大是当前设计普遍现象,这里有个断路器整定值级选后,变电所出线侧的整定电流远远大于实际工作电流的情况。只要设备端的断路器不要太保守,一般没人计较这事。也有很省的,在层级选择上通过断路器脱扣时间及瞬动倍数设置来选择,整定电流相同。
回复
50楼
目前,体制问题,不是我们这个级别的人,能干涉得了的问题!
讨论不出结果滴!:lol :lol :lol
歇歇脚吧!:time: :time: :time: :time:
回复
51楼
不用国际接轨,沿海地区已经是这样了,国内再过两年这种情况很正常。
回复
52楼
一切的变化始于心智,不思考一定不会发生变化的,上将先生!
回复