现有一工程,风机串联后发现不匹配,具体参数如下(风机1和风机2中间为脱硫塔):锅炉自身引风机(风机1):Y9-35-11 12B,Q=24520m3/h,P=2220Pa,转速960rpm,功率N=30kW。由于上马脱硫工程,系统阻力增加,故增加了一台引风机(风机2),参数如下:Y5-47NO.8C,Q=25800m3/h,P=2275Pa,转速1980rpm,功率N=30kW。设备安装好后,在调试期间,发现了风机串联不匹配问题,具体表现为风机1运行时电流增加厉害(10A以上),估计是风机2可能选型大了(脱硫塔及管道本身阻力大概在1600Pa左右吧),使风机1超载。现场也对两台风机进行了调试,比如关小风机风门等,但始终不能把风机1的电流降下来。
锅炉自身引风机(风机1):Y9-35-11 12B,Q=24520m3/h,P=2220Pa,转速960rpm,功率N=30kW。
由于上马脱硫工程,系统阻力增加,故增加了一台引风机(风机2),参数如下:
Y5-47NO.8C,Q=25800m3/h,P=2275Pa,转速1980rpm,功率N=30kW。
设备安装好后,在调试期间,发现了风机串联不匹配问题,具体表现为风机1运行时电流增加厉害(10A以上),估计是风机2可能选型大了(脱硫塔及管道本身阻力大概在1600Pa左右吧),使风机1超载。现场也对两台风机进行了调试,比如关小风机风门等,但始终不能把风机1的电流降下来。
当时设计时注意到风机匹配问题,但没太放在心上,但弄好后问题出来了。
想请教各位,有何好的办法解决。