风机串联问题请教
bestwa4
bestwa4 Lv.2
2009年09月24日 13:28:17
来自于大气治理
只看楼主

现有一工程,风机串联后发现不匹配,具体参数如下(风机1和风机2中间为脱硫塔):锅炉自身引风机(风机1):Y9-35-11 12B,Q=24520m3/h,P=2220Pa,转速960rpm,功率N=30kW。由于上马脱硫工程,系统阻力增加,故增加了一台引风机(风机2),参数如下:Y5-47NO.8C,Q=25800m3/h,P=2275Pa,转速1980rpm,功率N=30kW。设备安装好后,在调试期间,发现了风机串联不匹配问题,具体表现为风机1运行时电流增加厉害(10A以上),估计是风机2可能选型大了(脱硫塔及管道本身阻力大概在1600Pa左右吧),使风机1超载。现场也对两台风机进行了调试,比如关小风机风门等,但始终不能把风机1的电流降下来。

现有一工程,风机串联后发现不匹配,具体参数如下(风机1和风机2中间为脱硫塔):
锅炉自身引风机(风机1):Y9-35-11 12B,Q=24520m3/h,P=2220Pa,转速960rpm,功率N=30kW。
由于上马脱硫工程,系统阻力增加,故增加了一台引风机(风机2),参数如下:
Y5-47NO.8C,Q=25800m3/h,P=2275Pa,转速1980rpm,功率N=30kW。
设备安装好后,在调试期间,发现了风机串联不匹配问题,具体表现为风机1运行时电流增加厉害(10A以上),估计是风机2可能选型大了(脱硫塔及管道本身阻力大概在1600Pa左右吧),使风机1超载。现场也对两台风机进行了调试,比如关小风机风门等,但始终不能把风机1的电流降下来。
当时设计时注意到风机匹配问题,但没太放在心上,但弄好后问题出来了。
想请教各位,有何好的办法解决。
免费打赏
zhyg123
2009年09月26日 09:25:50
2楼
你把风机2拆除掉就好了。。。
回复
jh-su
2009年09月26日 16:58:44
3楼
原则上2台风机串联,风量为较小风机的风量,压头为2台风机压头之和
回复
bestwa4
2009年09月26日 23:01:53
4楼
理论上是,但配合起来挺麻烦,尤其是型号不同的风机串联,正在想办法,不知道各位有何高见。
回复
zeroding
2009年09月28日 11:18:54
5楼
风门的调节,效果有限。给风机安装变频器,调节下试试。
回复
bestwa4
2009年09月28日 19:07:43
6楼

正打算这样试试,变频加风门,进行调节。
回复
caishuikun012
2010年02月21日 17:13:30
7楼
变频调节,原则上是不建议串联或并联的,确实需要,应选型号相同的
回复
ibm771
2010年04月08日 16:55:56
8楼

有什么依据
回复