现场施工时,现浇板长度整片为22.5米和29.5米,设计中给这两个板都设置了800的后浇带,问后浇带的设置要求在那个规范上查找,要求最大多少长度需设置后浇带,向这样的情况可以不设么。谢谢
现场施工时,现浇板长度整片为22.5米和29.5米,设计中给这两个板都设置了800的后浇带,问后浇带的设置要求在那个规范上查找,要求最大多少长度需设置后浇带,向这样的情况可以不设么。谢谢
2楼
后浇带作用为解决沉降差、防止混凝土凝结收缩开裂、防止混凝土因温度变形开裂,取代结构变形缝而设置,设计必须根据工程类型、工程部位、现场施工情况和结构受力情况而具体确定。
你这个情况可以喝设计沟通下 看能不能不设置 要是工期很赶得话 非得设置不可的话 看能不能改成膨胀加强带
回复
3楼
设计也太懒了吧。 我做的工程里,设计都画明位置的,而且还规定了后浇带需要主体完工后多少时间才能施工。
回复