再讨论:地下室与内走道相连的无窗房间的排烟问题
hvac_wang
hvac_wang Lv.2
2009年09月24日 10:16:54
来自于通风排烟
只看楼主

前面大家都讨论了内走道与无窗房间相连时,计算排烟面积的问题,我想大家再讨论一个问题:与内走道相连的无窗房间,该房间无可燃物,人员也不经常停留,是否应该计入内走道的排烟面积?关于规范,只是笼统的讲了要计入无窗房间的面积,并无详解该房间的特征是否有产生失火的条件,如果我们把该类房间的面积计入内走道的排烟面积,将带来两个问题:一是排烟量增加了,二是无排烟要求的该类房间也给他排了(如果该类单个房间面积超过50平方米,那就要往该房间内伸入一个排烟口,那就自相矛盾了)。

前面大家都讨论了内走道与无窗房间相连时,计算排烟面积的问题,我想大家再讨论一个问题:
与内走道相连的无窗房间,该房间无可燃物,人员也不经常停留,是否应该计入内走道的排烟面积?
关于规范,只是笼统的讲了要计入无窗房间的面积,并无详解该房间的特征是否有产生失火的条件,如果我们把该类房间的面积计入内走道的排烟面积,将带来两个问题:一是排烟量增加了,二是无排烟要求的该类房间也给他排了(如果该类单个房间面积超过50平方米,那就要往该房间内伸入一个排烟口,那就自相矛盾了)。
免费打赏
youlf
2009年10月11日 11:14:45
12楼
我也是一直是按照楼上的说法做的。
回复
chaoyp
2011年07月08日 15:31:15
13楼
我也认为这一条比较合理了。因为每个房间都可以看成一个防烟分区的,只要有可开启外窗,无论是否为防火门,都应看成一个独立的防烟分区自然排烟。如果房间没有外窗(或固定窗),不论是不是防火门都应排烟,可按一个单独的防烟分区,也可以将房间面积包括到内走道内,从内走道排烟。
回复