再讨论:地下室与内走道相连的无窗房间的排烟问题
hvac_wang
hvac_wang Lv.2
2009年09月24日 10:16:54
来自于通风排烟
只看楼主

前面大家都讨论了内走道与无窗房间相连时,计算排烟面积的问题,我想大家再讨论一个问题:与内走道相连的无窗房间,该房间无可燃物,人员也不经常停留,是否应该计入内走道的排烟面积?关于规范,只是笼统的讲了要计入无窗房间的面积,并无详解该房间的特征是否有产生失火的条件,如果我们把该类房间的面积计入内走道的排烟面积,将带来两个问题:一是排烟量增加了,二是无排烟要求的该类房间也给他排了(如果该类单个房间面积超过50平方米,那就要往该房间内伸入一个排烟口,那就自相矛盾了)。

前面大家都讨论了内走道与无窗房间相连时,计算排烟面积的问题,我想大家再讨论一个问题:
与内走道相连的无窗房间,该房间无可燃物,人员也不经常停留,是否应该计入内走道的排烟面积?
关于规范,只是笼统的讲了要计入无窗房间的面积,并无详解该房间的特征是否有产生失火的条件,如果我们把该类房间的面积计入内走道的排烟面积,将带来两个问题:一是排烟量增加了,二是无排烟要求的该类房间也给他排了(如果该类单个房间面积超过50平方米,那就要往该房间内伸入一个排烟口,那就自相矛盾了)。
免费打赏
youlf
2009年09月25日 21:50:15
2楼
陆耀庆的手册中有一条是这么说的:
内走道与无窗房间相连时,计算排烟面积可按内走道和最大一个无窗房间面积之和确定,
我认为挺有道理的。
回复
youlf
2009年09月25日 21:51:23
3楼
大家可以看看最新修改版的多规、,
已经把“要计入无窗房间的面积”这条条文说明给删掉了,我认为
也说明了一些问题。
回复
lh1996
2009年09月25日 21:52:51
4楼
我们现在的做法是把所有无窗房间的面积都算上了.(房间为防火门时除外).所以经常要把走道划分成几个防烟分区域.
陆耀庆的手册的说法是没有规范依据的
回复
youlf
2009年09月26日 10:18:52
5楼
规范中的说明也给删掉了,这样说也是没有规范依据了 。
回复
snail_yin
2009年09月27日 17:38:22
6楼
我的意见是首先要判断该无外窗房间按照规范是否需要设置排烟设施,如果不需要,就不应计入排烟面积中。
回复
w5208833
2009年09月28日 08:53:36
7楼
按照规范走吧,应该计入,如果划分防烟分区,计入也无所谓
回复
yaoguocai2009
2009年09月29日 14:13:53
8楼
在没新版规范出来之前,一切按原规范执行,这对我们设计师是有好处的,至少有个依据,不要为了点风量铤而走险,不划算。
回复
youlf
2009年09月29日 21:38:12
9楼
具体工程具体分析,也不能为了死扣规范把工程做的没法用或者影响实际使用效果。
回复
wuyq022
2009年10月07日 19:24:17
10楼
内走道与无窗房间相连时,计算排烟面积可按内走道和最大一个无窗房间面积之和确定,
回复
zhch666666
2009年10月10日 14:48:17
11楼
内走道与无窗房间相连时,计算排烟面积可按内走道和最大一个无窗房间面积之和确定我也是根据这个算
回复