关于空调水扬程的确定问题。
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2009年09月23日 09:47:52
来自于中央空调
只看楼主

空调水的流量一般是比较容易确定的。可以根据冷水机组的要求进水流量进行简单估算。但是对于扬程问题似乎有些困难。当前实际使用中的空调项目也存在着不少高扬程运行的案例。经查水泵参数,在相同流量下,扬程的变化对耗电量来说也是急速增加的例如某样本数据:在200立方每小时的流量前提下。20米的扬程功率为15KW,而28米的扬程功率为30KW,60米的扬程功率为60KW。由此可见合理确定水泵扬程对于系统节能的重要。请大家谈谈!

空调水的流量一般是比较容易确定的。可以根据冷水机组的要求进水流量进行简单估算。但是对于扬程问题似乎有些困难。
当前实际使用中的空调项目也存在着不少高扬程运行的案例。经查水泵参数,在相同流量下,扬程的变化对耗电量来说也是急速增加的
例如某样本数据:在200立方每小时的流量前提下。20米的扬程功率为15KW,而28米的扬程功率为30KW,60米的扬程功率为60KW。
由此可见合理确定水泵扬程对于系统节能的重要。请大家谈谈!
免费打赏
guolei2002
2009年09月27日 19:54:08
12楼
楼上朋友很细心。据我了解,目前在我们暖通专业的设计过程中,存在着很多的估算(一般都估大)造成能源和运行费用的巨大浪费。
科学合理的进行水力计算是我们选型已经做今后自控的一个前提。
我发现好像没有专门讲空调水水力计算的书籍,有知道的大家通知一声。
回复
zlienfon
2009年09月28日 00:09:59
13楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
wxso197800
2009年09月28日 08:22:25
14楼
水力计算还是要算的,否则会造成浪费
回复
gxw913
2009年09月28日 19:03:24
15楼

顾问公司给出来的不一定是对的,我们作施工采购设备的要根据现场管路以及我们采购的设备压力损失来计算,这样就不会出错的了,管它顾问公司的是多少。我前段时间计算的一些扬程是31而顾问公司的是40米,一开始顾问公司都觉得我算错了我就和她们理论就说批了下来也行,但是就说有问题我们公司承担,一开始公司的领导也怕怕的,但是看了我的计算书也对比了不同扬程的价格表,发现十几台水泵便宜了差不多20万就按我计算的扬程来采购设备,这批水泵从调试到现在已经用了快1年了都没有说扬程不够的。
回复
metro_2000
2009年09月28日 21:25:57
16楼
11#的应该是大了,我记得注册设备师考试教材里P456,
有一个循环水泵扬程估算的实例,100米的高层建筑空调水系统,扬程为33.5米!

应防止过于保守,而将系统压损估计过大,扬程选得过大,导致能量浪费!
回复
zjdzjd223600
2009年10月02日 14:57:18
17楼
现在 都是估算那还有详细算的啊
都是差不多就行啊
回复
jianhua_guan
2009年10月03日 12:02:38
18楼
有时候水泵的牌子由甲方或上面定了,做下来时选型比较麻烦,做事难,做人难
回复
lzyliushishi
2009年10月07日 18:02:41
19楼
经验计算公式:
对于闭式系统
H=L×0.05×(1.2~1.6)+△P(设备)
其中L为最不利环路管道总长度,△P(设备)为设备氺阻包括主机和末端设备
对于开式系统在上式的基础上加高差。
回复
guolei2002
2009年10月09日 19:49:47
20楼
问一个低级问题,是不是计算最不利环路就好了?但是如果其他环路都开的话,对最不利环路的阻力应该有影响吧
回复
chinalnkydlzc
2009年10月10日 09:17:03
21楼
系统的动态水力,静态水力是不一样的!对于变流量水系统呢?
回复