一地下车库 ,设置了车库和非车库2个防火分区。在非常经凑的情况下,如果两个防火分区共用一台排烟风机,请问怎么设置联动方法?
一地下车库 ,设置了车库和非车库2个防火分区。在非常经凑的情况下,如果两个防火分区共用一台排烟风机,请问怎么设置联动方法?
2楼
按规定防烟分区不能超过防火分区的,所以横向系统不好合用,建议分设!
如果还兼平时的通风,规范明确通风系统横向不应跨越防火分区.
回复
3楼
1、规范规定的是防烟分区不能跨越防火分区,而不是排烟系统不能跨越防火分区。这是两码事。
2、规范规定通风系统
不宜跨越防火分区,不是
不应。“不宜”和“不应”是两码事。
3、所以两个防火分区合用一台排烟风机是没有问题的,但是应注意排烟管和补风管穿防火墙处设防火阀。
4、这种做法可以采用并不意味着这个方法好用。这方面我同意版主的意见:能分别设还是分开的好。消防系统,关系到人命,越安全越好。我的原则是:我的设计一定要比规范规定的更严格。
回复
4楼
同意3楼的说法,但最好还是按版主的做,呵呵
回复
5楼
能共用一个排烟系统,不知道你的防火分区多大,防烟不宜超过2000㎡。一般防火分区都划分的很大,估计很难合用