电气成套问题
william10301510
2009年09月22日 23:30:04
只看楼主

本人从事电气工作,现有部分曾经遇到的困惑问题,现在放在论坛里,想和各位大大们一起讨论下:1 我所接触的很多成套电箱有些主开关是四级.分开关里也有带零线的接口(2P或1P+N),在这中情况下我发现有两种接线方式,一是总零线接如主开关上端,主开关下端零线下端零线接到零排上,分开关零线也接到零排上,还有一种接法是主开关零线出线端不经过零排直接接到分开关的零线端,我个人比较支持第一种接法,第二种接法是否正确?

本人从事电气工作,现有部分曾经遇到的困惑问题,现在放在论坛里,想和各位大大们一起讨论下:
1 我所接触的很多成套电箱有些主开关是四级.分开关里也有带零线的接口(2P或1P+N),在这中情况下我发现有两种接线方式,一是总零线接如主开关上端,主开关下端零线下端零线接到零排上,分开关零线也接到零排上,还有一种接法是主开关零线出线端不经过零排直接接到分开关的零线端,我个人比较支持第一种接法,第二种接法是否正确?
2 3P+N和4P的区别,个人认为3P+N 是零线不分断一直连接,并且N不带保护,4P零线分断,并且带保护,但是本人在一起其他的文章以及资料里看到的是3P+N的N也是分断的,所以有些困惑,请高手明示 谢谢!
免费打赏
cindela
2009年09月23日 00:51:31
2楼
1、对于单个柜子或者说箱子,第一种和第二种接法没有什么不同;但是对于多个柜子并柜的话第二种接法就会过于繁琐了。
2、P是英文中相的代表,3P+N和四相没有什么区别。如果具体探讨两种提法的文字性区别,或者说抠字眼的话,3P+N还是不分断的意思。
回复
星湖
2009年09月24日 17:37:08
3楼
1.既然用到4P的开关了,那么我觉得还是用你说的第一种接法,要不直接上3P的开关
2.3P+N和4P的区别是,前者不带N保护,后者带N保护,(1P+N和2P的也这样),但分段的时候N都是断的
回复
tank-----no.1
2009年09月26日 09:38:05
4楼
各自的特点,自己选择:lol :lol
回复
lesonlee
2009年10月13日 10:41:49
5楼
p:pole 而不是phase(相)

至於3P+N和4P的区别
3P+N檢出三相不平衡(含漏電)
4P只檢出漏電

僅提供設計概念供參考~
看看就算了
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
zzd82
2009年10月13日 15:50:59
6楼

支持:victory:
回复