发输变的都露个脸,大家一起来回忆案例题
chenrenquan515
2009年09月22日 21:56:37
只看楼主

我先回忆20日上午第一道大题的小题:题目是110/35/10的变电所,110KV侧两回出线,有20M的穿越功率,主变容量为31.5MVA,35KV是?回,10KV是?回1、最合适的主接线我选的是110KV外桥,35KV和10KV单母分段2、隔离开关断开空载变压器的最大电流我选的是2A3、外桥接线断路器的额定电流我用的主变容量和穿越功率之和来求的,答案是270.3A4、中性点接的消弧线圈的容量

我先回忆20日上午第一道大题的小题:
题目是110/35/10的变电所,110KV侧两回出线,有20M的穿越功率,主变容量为31.5MVA,35KV是?回,10KV是?回
1、最合适的主接线
我选的是110KV外桥,35KV和10KV单母分段
2、隔离开关断开空载变压器的最大电流
我选的是2A
3、外桥接线断路器的额定电流
我用的主变容量和穿越功率之和来求的,答案是270.3A
4、中性点接的消弧线圈的容量
用公式计算U=KIU/1.732,答案是400KVA
5、如果是缺水地区,问变压器的防火措施
我选的排油注氮装置
免费打赏
chenrenquan515
2009年09月24日 12:53:44
22楼
500KV变电站,确定相应距离和绝缘子片数
1、确定海拔2500米的操作过电压间隙
1.3×1.15=1.495,答案是C吧
2、操作过电压气象条件的风速
我选的16m/s,蒙的
3、海拔2500米处的155mm的绝缘子片数
25×1.15取29片,答案是B
4、悬垂绝缘子选170mm,需要的片数
29×155/170,答案是27片,公式也是蒙的
5、如果采用31片155mm的绝缘子,雷电过电压的间隙
3.3×31/25,答案是4.1
回复
chenrenquan515
2009年09月24日 13:10:36
23楼
220KV变电所,主变间隔断面图
1、高压配电装置属于哪一种
普遍中型,相信都没有疑问吧
2、图中最小安全距离,哪个有误
我选的是最后一个,跳线弧垂大于等于1.8米(蒙的),估计错了
3、如果A1=2000MM,L1为多少
L1是C值,A1增加了200MM,相应的C值也应增加200,我选的是4500MM,答案是A
4、缺水地区,变压器的灭火装置
我选的是排油注氮灭火装置(这个小题我前面记成是第一大题的了,其实是第二大题的)
5、两针高30米,距离70米,保护物高6米,问报宽度
我选的25.2米,不知道该24还是25.2,郁闷中

补充第一道大题的第5小题
如果该变电所为终端变电所,主变一台,110KV电网为中性点有效接地,问4种接地方式中有错误的是哪一个
我选的是中性点经保护间隙接地(C),正确答案应该是A,直接接地那个,还是没复习到
回复
kjf64087968
2009年09月24日 13:46:27
24楼
原帖由 chenrenquan515 于 2009-9-24 12:53 发表
500KV变电站,确定相应距离和绝缘子片数
2、操作过电压气象条件的风速
我选的16m/s,蒙的


我也选16米。《110~500KV架空线路规范》附录A中。操作过电压风速:0.5*最大风速(不低于15米/S).题中给出最大风速32米/s。
不知道这样答可以不?
回复
kjf64087968
2009年09月25日 13:57:52
25楼
短路电流计算那道答案是那个?
回复
kjf64087968
2009年09月27日 10:16:55
26楼
第二天下午的案例:
有人记得不?
回复
vision1073
2009年10月03日 19:42:43
27楼
感觉今年的题 上下午的有重复的。。 考试成绩什么时候出来啊?
回复
co_007fyyz007
2009年10月09日 17:23:00
28楼
诸位大侠真够厉害的,能把题目记得这么详细,俺都忘光了
回复
route
2009年10月10日 10:41:13
29楼
难道不用加零值绝缘子?
回复
kjf64087968
2009年10月12日 09:50:55
30楼



好像不用加吧!
回复
hhsscc
2009年10月12日 14:51:09
31楼

我的答案是24m.
回复

相关推荐