我先回忆20日上午第一道大题的小题:题目是110/35/10的变电所,110KV侧两回出线,有20M的穿越功率,主变容量为31.5MVA,35KV是?回,10KV是?回1、最合适的主接线我选的是110KV外桥,35KV和10KV单母分段2、隔离开关断开空载变压器的最大电流我选的是2A3、外桥接线断路器的额定电流我用的主变容量和穿越功率之和来求的,答案是270.3A4、中性点接的消弧线圈的容量
题目是110/35/10的变电所,110KV侧两回出线,有20M的穿越功率,主变容量为31.5MVA,35KV是?回,10KV是?回
1、最合适的主接线
我选的是110KV外桥,35KV和10KV单母分段
2、隔离开关断开空载变压器的最大电流
我选的是2A
3、外桥接线断路器的额定电流
我用的主变容量和穿越功率之和来求的,答案是270.3A
4、中性点接的消弧线圈的容量
用公式计算U=KIU/1.732,答案是400KVA
5、如果是缺水地区,问变压器的防火措施
我选的排油注氮装置