泵供电电缆
zcsxtl
zcsxtl Lv.3
2009年09月22日 19:53:12
只看楼主

我在看以前项目的时候看到给低压泵供电的电缆,有三芯线、四芯线、五芯线等情况,现在在做项目的时候都不知道给几芯线了.请高人指点一下

我在看以前项目的时候看到给低压泵供电的电缆,有三芯线、四芯线、五芯线等情况,现在在做项目的时候都不知道给几芯线了.请高人指点一下
免费打赏
ljs1399
2009年09月22日 22:03:41
2楼
用5芯电缆/3+2就行
回复
lymise
2009年09月22日 22:50:40
3楼
5芯 4芯都有人用:victory: :victory:
回复
lesion
2009年09月22日 23:03:13
4楼
三芯我也用了,就是听说单条低压三芯电缆比较难以买得到,呵呵!
具体问题得具体分析,
应该用四芯的人比较多吧。
回复
lingxuct
2009年09月23日 06:59:30
5楼
??????
三相异步电动机,控制电源用380V,现场有可靠的接地,用三芯;
三相异步电动机,控制电源用380V,现场没有可靠的接地,用3+1;
三相异步电动机,控制电源用220V,现场没有可靠的接地,用3+2。
回复
zcsxtl
2009年10月26日 20:14:14
6楼
控制电源220,还需要3+2吗,3芯线应该最多了吧,一个火线、零线、保护线。
回复
红苹果
2009年10月26日 22:37:32
7楼


楼上那位同志哦,3+2 3---L1L2L3 2---N PE 线

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-26 22:39 编辑 ]
回复
zcsxtl
2009年10月29日 22:14:54
8楼
三相异步电动机,控制电源用220V,现场有可靠的接地,是不是就用3+1了,:victory:
回复
红苹果
2009年11月13日 19:01:14
9楼
是否采用3+1 看你接地系统形式
如果S系统 最好3+2 如果是回PEN或者公共PE线 触电情况不会太糟
如果是局部T系统 直接接地 而没有回头保护线 触电虽然有接地但是可能还会出问题
如果有漏电保护就不必担心这问题了
具体画图分析下就知道了
回复
zcsxtl
2009年12月01日 20:33:13
10楼
我们设计的时候,电气设备都是要接地的,所以我们电机用3根线,也可以用3+1.系统是TN-C或者TN-C-S的,不知道是不是正确。
回复
zcsxtl
2009年12月01日 20:37:15
11楼
我说的系统是这样得出来的,我们从低压配电柜直接配线时用3+1,从低压配电柜给配电箱配3+2线,再从配电箱出3+2或3+1线。而且设备都已经与接地网相连。
回复