面积为10000平米生产液晶电视的厂房要设喷淋吗?
walala
walala Lv.3
2009年09月22日 14:37:07
只看楼主

喷规上说的超过1500M2电子厂房宜设,而自喷的设计手册上并不包括,到底要不要我也搞不懂了

喷规上说的超过1500M2电子厂房宜设,而自喷的设计手册上并不包括,到底要不要我也搞不懂了
免费打赏
shlejie
2009年09月22日 15:06:45
2楼
根据< <建筑设计防火规范> >,8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
从规范看,属于占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层电子等厂房 ,因此必须设置自动喷淋系统.
回复
walala
2009年09月22日 15:27:39
3楼
面积为10000平米生产液晶电视的厂房要设喷淋吗?
回复
hxhlyh
2009年09月22日 22:31:00
4楼
属电子厂房,应设置喷淋!起火第一是救人为先!
回复
fiyone
2009年09月22日 22:57:30
5楼
要不做成预作用,或干式
回复
zp_ks
2009年09月23日 08:34:29
6楼
规范组的解释为,电子厂房虽然内部的元器件不易进水,但是考虑到电子厂房内人员密集,一旦发生火灾的话,后果将很严重,所以,占地面积大于1500平,总建筑面积大于3000平的厂房要设置喷淋,主要考虑救人为主!
回复
zpzjt
2009年09月23日 09:04:51
7楼
按照规范要求电子厂房占地面积大于1500平,总建筑面积大于3000平的厂房要设置喷淋,主要考虑救人为主!