请各位高人相助
helenlxli
helenlxli Lv.2
2009年09月22日 09:14:55
只看楼主

我做的一个住宅小区的工程,一共22栋塔楼,最高18层,最低11层,分两个区分别采用高低区无负压给水。我详细计算过流量,高区18.5L/S,低区19.3L/S,应该都没问题的,现在完工了5栋16层高的塔楼,试水的时候发现,高区顶楼距离水表间较远的那一户出水量很小,扬程却没问题,能达到0.15~0.2MPa。想请教各位高人,这会是什么原因造成的?现在都还只有5栋用水就这样,以后所有塔楼都建好了岂不是一点水都没有了?高区无负压的泵有三台,最大用水量时都会同时使用。我怎么都想不同问题出在哪里,所以只有求助于各位了!!请大家帮帮我啦!!

2009年09月22日 13:54:07
2楼
可能是水泵流量或扬程选小了,注意三台泵并联工作流量或扬程要乘0.9左右的系数.