请问:在TAT中参数修正/设计信息的计算柱配筋1单偏压2双偏压.他们有什么区别?

请问:在TAT中参数修正/设计信息的计算柱配筋1单偏压2双偏压.他们有什么区别?
免费打赏
jianfeng2
2007年01月11日 21:05:43
2楼
单偏压和双偏压的计算方法不一样,单偏压在计算配筋时,计算X方向配筋时不考虑Y向钢筋的作用,计算结果具有
唯一性;而双偏压则恰恰相反,双偏压在计算X方向的配筋时要考虑与Y向钢筋叠加,计算结果具有不唯一性。
《高规》6.2.4条规定,“抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计”。一般建议用户使用单
偏压计算,使用双偏压验算(目前的SAWTE及TAT软件均已增加此功能,操作简介见2003年《PKPM新天地》1期38
页)。用户进行双偏压验算前,要先完成柱的施工图设计,否则有可能验算出错。如在特殊构件定义中指定了角柱,程序
自动按照双偏压计算。另外,当考虑了“双向地震力作用”时,不应同时考虑[按双偏压计算]一般框架柱配筋。
对于异形柱,这两种计算方法的区别在于:“单偏计算”是将主形心内力作用效应分解到各个柱肢上再进行单偏对称配
筋计算,而“双偏计算”是将主形心内力作用效应按异形柱的全截面进行配筋,因此有角筋共用。一般情况下异形柱宜采用
双偏压计算,这样异形柱的配筋计算会更准确