急救 不小心把柱子截面打小了怎么处理
m.x.r.
m.x.r. Lv.3
2009年09月20日 19:53:58
来自于建筑施工
只看楼主

500*500的柱子,因失误将截面打成500*350了,钢筋没有少,在正负0以下部分,现在该如何处理。一层结构,基础连系梁还没有施工。[ 本帖最后由 m.x.r. 于 2009-9-23 23:32 编辑 ]

500*500的柱子,因失误将截面打成500*350了,钢筋没有少,在正负0以下部分,现在该如何处理。一层结构,基础连系梁还没有施工。

[ 本帖最后由 m.x.r. 于 2009-9-23 23:32 编辑 ]
免费打赏
jianyingc30
2009年09月22日 17:42:22
2楼
你这个错是一连串的错误导致的。要好好查下,工人也太没责任心了。500的柱子,箍筋工正确下料的是450的,封模板前都能发现问题。
只有柱纵筋位置错了+箍筋下料也错了+木匠关模放线也错了+质检又没有发现才会出现这样的错误。
最好的办法就是:拆除已经浇筑部分,在基础顶设计位置植筋重做。底柱可别开玩笑。
回复
凌云鸿
2009年09月23日 22:06:36
3楼
重新植筋 截面缩小的一侧 柱面混凝土凿毛 并露出箍筋 新植筋部分采用开口箍 和原箍筋焊接,混凝土比原来混凝土强度高一等级 并为加膨胀剂
回复
jianyingc30
2009年09月25日 09:45:49
4楼
如果没浇筑多少,还是建议凿除基础顶面以上部分。3楼做法理论上好,但柱内留有一道冷缝,又是在底柱,不太妥,万一施工质量差点就麻烦了。
回复