请问比如设计高层是从楼层总配电箱到各个分配电箱又供电半径要求吗“低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米。”这里的供电半径200米左右,是指从变电所到以上说的楼层总配电箱的距离;还是到各个分配电箱的距离
请问比如设计高层是从楼层总配电箱到各个分配电箱又供电半径要求吗
“低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米。”
这里的供电半径200米左右,是指从变电所到以上说的楼层总配电箱的距离;还是到各个分配电箱的距离
2楼
供电半径指变电所控制范围,其实际电缆长度会有所增加
回复
3楼
200米只是一个参考值, 你只有1KW, 走500米也行. 而且200就是低压的供电距离, 和到什么箱子没有关系.
回复
4楼
我觉得200米确实太短了,现在一个大的楼盘,平面面积很大,从配电房通过桥架再到各栋楼,很多都超过200米了。还是应该是根据电压和电流的技术指标来选择电缆。
回复
5楼
楼宇用电负载大小和距离电源远近与电压选择有很大关系,如果供电电压选得低了,负载较大就不可能远距离输送,因为导致电压降太大会使设备无法工作,而且线路损耗要造成电能的浪费。
0.38kV额定电压的合理输送功率<100kW,输送距离<0.16km。
所以煤矿井下为了加大输送距离,现在供电电压常提高到0.66kV,甚至1.14kV。
一些超大楼盘的供电变压器常设在高层中部的设备层,而不一定设在地下室,目的也是为了使电源深入负载中心。
回复
6楼
有道理,不过供电半径只是一个大概的数据,具体可算电压损耗,若太远可加大线路截面.
回复