基础系梁如何设置??
hosca
hosca Lv.3
2005年06月10日 13:10:18
来自于地基基础
只看楼主

我看到抗震设计规范中是说:一般情况下,系梁宜设在基础顶部,原因是避免系梁与基础之间形成短柱。但是我在现实中是常看到系梁是从基础顶部才开始设置的,我想问问大家都是怎么处理的?

我看到抗震设计规范中是说:一般情况下,系梁宜设在基础顶部,原因是避免系梁与基础之间形成短柱。但是我在现实中是常看到系梁是从基础顶部才开始设置的,我想问问大家都是怎么处理的?
免费打赏
superstar2202
2005年06月10日 16:05:27
2楼
我认为你说的两种情况都是可以的。只是要尽量的避免系梁与基础之间形成短柱。
回复
ffpeng
2005年06月10日 19:17:12
3楼
关键是上部结构的嵌固端取在何处,若取在基础梁顶必须保证基础与基础梁形成整体。
回复
lqcq8822
2005年06月16日 16:31:49
4楼
基础系梁的设计要看情况吧,如果基础埋深浅,可以做在基础顶面;如果基础埋深大,再加上底层层高很高,做在基础顶部是不合适的,首先是底部的填充墙从系梁上起太高,另外底层柱的计算长度太大,估计位移比很难满足,否则柱子截面太大,我一般是基础上起基础短柱,按照高杯口基础短柱要求来做,然后在-0.6左右设置基础系梁,把基础短柱当作上部柱子的嵌固端。
回复