基础加固,急求
wang6214
wang6214 Lv.2
2009年09月19日 15:13:17
来自于地基基础
只看楼主

现有一设备基础,设备更换后基础有点小,需要加宽,加长。能不能把原基础的钢筋凿出来后进行焊接。

现有一设备基础,设备更换后基础有点小,需要加宽,加长。能不能把原基础的钢筋凿出来后进行焊接。
lilac_v
2009年09月19日 23:24:36
2楼
可以的,参看 <既有建筑地基基础加固技术规范> JGJ 123-2000
回复
wgane
2009年09月20日 08:28:32
3楼
这要看设备类型,动力设备基础要求很高,如果是冲击荷载或震动荷载很大的设备,接缝处理十分重要,一般处理方法很不容易满足要求。钢筋可以焊接,但如果设备动荷载很大,对基础要求高,最好另有加强措施。说说具体情况,帮你分析一下。
回复
wang6214
2009年09月21日 10:50:38
4楼
基础上面是震动较大的设备,在基础上要增加减震块。现在钢筋已经凿出来,具体是怎么把新加的一部分基础的钢筋和原有的钢筋连接起来 谢谢了
回复
caojinchun
2009年09月21日 17:11:14
5楼
也可以将在原基础上植筋,将原基础与新基础连为一体.
回复
wgane
2009年09月24日 16:41:07
6楼
根据以往工程的经验,提供几点参考意见:
1、新加的基础部分面积应比计算大些,因为原结构地基已压实,新增部分承载力低于原结构地基,也就是说,原结构地基会因为压缩变形较小,而承受较大比例的新增荷载,因此新增基础面积大一些可缓解这一矛盾
2、钢筋可以焊接,但如果钢筋较细,应注意不要烧伤、咬肉,对焊接要求较高,对接头处钢筋应力水平应根据弯矩算一下,做到心里有数。计算时注意荷载乘动荷系数。
3、由于震动荷载较大,新旧基础接缝处应凿出抗剪槽,槽宽不要太小,保留的突出部分也不要太小(建议300mm以上,最好通过计算确定)。在新旧基础结合面上应植入抗剪钢筋,钢筋直径大一点,植入原基础长度应比加固规范要求大,伸入新增基础长度也应比计算的锚固长度大。
4、新增基础混凝土强度等级比原基础应高一级。
以上意见供参考,如有需要,可上传图纸,深入讨论。
回复
ldcjlxy
2009年09月27日 14:52:15
7楼
同意版主的意见,如果用植筋的办法省事省力,对混凝土破坏不大,植筋后新旧混凝土采用界面处理剂处理一下就好了,如果觉得新旧混凝土不把稳,采用无收缩灌浆料浇灌,完全可以达到你的使用功能
回复
amuking
2010年07月20日 08:00:09
8楼
同意