请高手看看基础加固规范锚杆静压桩有没有矛盾
fzsz08fzsz
fzsz08fzsz Lv.4
2019年09月11日 00:06:02
来自于建筑加固
只看楼主

地基基础加固规范中,52页第七小点 讲到设计最终压桩力是不小于2的压桩力系数乘以承载力特征值。。第八小点讲到达到1点5倍时,可终止压桩。。二者有没有矛盾?

地基基础加固规范中,52页第七小点 讲到设计最终压桩力是不小于2的压桩力系数乘以承载力特征值。。第八小点讲到达到1点5倍时,可终止压桩。。二者有没有矛盾?
免费打赏
freefreak
2019年09月11日 21:31:22
2楼

一个用于选设备,一个用于实际施工

fzsz08fzsz:不好意思,再请教您一下:按照第八小点的意思,假如我设计的 单桩特征值是1000KN,我终压力达到1500KN(持续时间不少于5min),,从规范角度来讲是满足了,是吗?

回复
蒋以华
2019年10月03日 00:08:23
3楼

好资料,学习学习!!!!

回复
蒋以华
2019年10月08日 08:34:17
4楼

高强度拉挤玻璃钢型材的比强度和比模量大于

回复

相关推荐

APP内打开