电流互感器问题
lixingbao2009
2009年09月18日 11:03:14
来自于变压器
只看楼主

请问电流互感器如何选择,保护用和测量用的选择方法一样吗,互感器一次电流是根据额定电流选还是根据线路保护开关整定电流选呢,互感器需要开关保护吗,迷惑中,比如线路中额定电流460,选的长延时630A的断路器,那保护用和测量用电流互感器应该分别为多少呢?

请问电流互感器如何选择,保护用和测量用的选择方法一样吗,互感器一次电流是根据额定电流选还是根据线路保护开关整定电流选呢,互感器需要开关保护吗,迷惑中,比如线路中额定电流460,选的长延时630A的断路器,那保护用和测量用电流互感器应该分别为多少呢?
免费打赏
djkjzy2004
2009年09月18日 21:30:22
2楼
电流互感器一次额定电流可按一次回路最大负荷电流的1.3-1.5倍选择,保护、测量绕组的变比一般相同,只是准确级不同如:10P级、0.5级。如线路电流460安,则电流互感器一次额定电流可取600安,变比600/5.
回复

相关推荐

APP内打开