现象:
一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。
所做工作:
更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:
高压:19bar
低压:3.8bar
电流:15.6A
过热度:约16度。
然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)
存在疑问:
1.新压缩机制冷能力如何?
2.膨胀阀已开最大,但回气管温度25度左右。
3.系统经过吹除,应无脏堵。
4.本系统存在何中问题,请指教。
回复
4楼
下了 好东西 谢啦
回复
5楼
回复
6楼
下了 好东西 谢啦
回复
7楼
怎么是个软件啊???
回复
8楼
太好了。我正在找
回复
9楼
,一定要铭牌制冷剂,比如巨化牌,要不,你怎么能把温度拉下来呢?很多机器出厂时都灌巨化牌制冷剂,还有别换膨胀阀,好的膨胀阀难找啊。
回复
10楼
12P压缩机偏小.