在住宅施工中遇到以下问题请教各位:1、在一套房子(普通住宅)内有三相空调回路、普通插座回路、照明回路、单相空调回路等。请问对于用电量的计量必须用一三项电度表和一单相电度表吗?2、如果只用一个三相电度表是否存在因各回路电流差异造成计量的误差很大?3、在电力系统的有关规定上有什么要求?
在住宅施工中遇到以下问题请教各位:
1、在一套房子(普通住宅)内有三相空调回路、普通插座回路、照明回路、单相空调回路等。请问对于用电量的计量必须用一三项电度表和一单相电度表吗?
2、如果只用一个三相电度表是否存在因各回路电流差异造成计量的误差很大?
3、在电力系统的有关规定上有什么要求?
52楼
如果是普通住宅,还是优先考虑用单相空调,实在不行的话,再考虑用三相空调。
回复
53楼
1、不能肯定住宅就没必要用三相电,要看多大的住宅,多高的层高,还有业主的喜好,这是人家的权利;
2、装表的事不一定由供电局说了算,应由开发商说了算,也没有单相表和三相表计费有区别的说法,电费只跟用电性质有关,如为用三相电挂三只单相表,有些不符合现在提倡“节约创造价值”的口号;
3、住宅用电不主张进三相电,再将单相负荷平均分布在三相上,这样存在安全隐患,业主在改造过程中,易误将两相线当220V使用,如在马来西亚等国就明令禁止三相电源进住宅。如果有用三相电的可能,可单独为三相负荷挂一只三相表,这在现实中是比较多见的,现在用户是上帝,为其提供方便是一个负责任的开发商的义务,本人管理的一个工程就是这样操作的,先预留三相电表及导管,用户有用三相电的需要时由拖工单位为其穿线。
回复
54楼
我这边一般是,如果10KW以下,就装一只直接式三相表,DD862的,计量精度达0.2S级,就不管单相,三相都可以了
回复
55楼
普通住宅有三相进线吗?
供电用户应该是一户一表。
采用三相四线电表比较合理吧。
回复
56楼
没有问题,只要是采用的三线四线制的有功电度表,量程选的合适就行
回复
57楼
若是没什么选择的话那就只有满足最大需量
回复
58楼
为何要装三相空调,一般住宅是不可引入三相电源的,我没有见到这样的案例。如果一定要用三相电源的话,选用一只三相四线电度表即可,比如DT862 。
回复
59楼
中高层及高层住宅,建议使用单相空调,如果负荷教大(比如客厅、起居室可采用单相落地空调,一般住宅内单相三孔插座已够用了),这样只使用单相电表就行了:如果为别墅或复式结构,建议预留三相空调插座,电表也用三相的
回复
60楼
房间内如果有三相电源的电气设备,就必须采用三相电表,至于表的规格就你房间的总用电容量决定.
因为房间内的用电不是定量,所以肯定有相与相比平衡的问题,不过不用担心,因为你的房间用电量不至于影响总的变压器供电.
不过找一个专业的人员帮你计算一下,尽量使用电平衡,安全用电是每个公民的职责嘛!!!
回复
61楼
统一21楼的说法,使用一个三相表就可以了。单相用电尽量均匀分布就行了。可能存在的计量误差很小。
回复