在住宅施工中遇到以下问题请教各位:1、在一套房子(普通住宅)内有三相空调回路、普通插座回路、照明回路、单相空调回路等。请问对于用电量的计量必须用一三项电度表和一单相电度表吗?2、如果只用一个三相电度表是否存在因各回路电流差异造成计量的误差很大?3、在电力系统的有关规定上有什么要求?
在住宅施工中遇到以下问题请教各位:
1、在一套房子(普通住宅)内有三相空调回路、普通插座回路、照明回路、单相空调回路等。请问对于用电量的计量必须用一三项电度表和一单相电度表吗?
2、如果只用一个三相电度表是否存在因各回路电流差异造成计量的误差很大?
3、在电力系统的有关规定上有什么要求?
42楼
可以每相各设一个电表
回复
43楼
是否可以考虑。三相和单相分开来设电表
那样不是省时有省力吗~
回复
44楼
这个话题不错,不过我想要得的是积分,怎办?请教!
回复
45楼
1.住宅建议单相供电,自然使用单相电器;
2.若一定要用三相空调,可装三相四线电度表,可准确计量三相和单相负荷;同时建议把单相负荷均匀分配到三相上;
回复
46楼
严重同意
回复
47楼
普通住宅用三相电,只需要装块三相四线电表就可以了。重点是电表的容量要求,所有电表能够通过的电流是有限制的,电表上有标识可以看,如3*1.5(6)A、3*5(20)A、3*20(80)、3*30(100)A等,括号内的是每一相长期最大允许通过的电流,就在电表表盘上数字的下方,各位可以自己留意一下。单相的负荷需要平均安排到三相上,只要每一相都不过负荷,计量没有任何问题。如果容量再大,就用电流互感器,将二次线接入3*1.5(6)A的表计量即可。至于分表计费的问题,对于普通住宅不存在。现在的计费依据不是按照电源的相数,而是分电压等级、分类(用电性质)计量收费来分的,一般分居民照明、非居民照明(办公)、商业、非普工业(小的动力)、大工业等几类,每一类都有具体规定。只要是同一个电压等级、同一类就可一并计量,不同用电性质分别计量,混合用电从高(标准)收费,这个原则适用于任何电压等级。普通住宅照明和空调全部都是居民照明那一类,所以根本不需要装两块表。住宅如果前店后住家则可以每种用电性质各装一块,分别计量。如何确定需要依据现场情况来定。
回复
48楼
另外补充一下,各地供电部门对三相居民表一般都有限制,不放开安装。主要原因有几点:1、一般居民日常根本不需要这么大的负荷,没必要装。最小的3*2.5(10)A的三相表,容量接近7千瓦,而欧美发达国家的居民用电,也只是户均4-6千瓦,我国居民目前还没有达到这个水平。2、大容量低压用户占变压器的资源,浪费严重。比如一台315KVA的变压器可以供普通居民用户100-150户,有的偏远地方甚至达到400-500户,但是对于三相四线3*2.5(10)A的用户只能供40-60户左右,要考虑到大家都用的情况,否则可能过负荷,但大家都不用时就特别浪费了。如果户数多一点,同时使用的系数也比较容易确定,对供用双方都经济。这也是要求容量大的用户上专用变压器的原因。3、开放三相表容易给部分人钻政策的空子,遗留一些安全或社会隐患。现在国内一些城市不是推广“住宅禁商”吗,这也是其中一个原因。没有大的电力支持,住宅就不能变成公司或者商店。
至于楼上有人说的供电局要求装三个单相表,应该不可能。不过被限制无法装三相表,有人帮忙钻空子,分开装三个单相解决问题倒是有可能的。
回复
49楼
只需要用三相四线表,
回复
50楼
这个题目很好.大家也讨论积极.我们为什么不倒着想一下:分开计量也好,三相计量也罢,都是一件非常麻烦和复杂的事情.我们为什么不换个角度想一下,一般住宅用的空调应该在市场里都能找到单相的,如此只要稍微调整一下就可以了,为什么一定要三相的呢?
回复
51楼
瞎扯,我们做的都是三相表,这是大势所趋啊,发展的需要,提高的表现,可以作为一个买点啊,当然玛理要跟得上
回复