在住宅施工中遇到以下问题请教各位:1、在一套房子(普通住宅)内有三相空调回路、普通插座回路、照明回路、单相空调回路等。请问对于用电量的计量必须用一三项电度表和一单相电度表吗?2、如果只用一个三相电度表是否存在因各回路电流差异造成计量的误差很大?3、在电力系统的有关规定上有什么要求?
在住宅施工中遇到以下问题请教各位:
1、在一套房子(普通住宅)内有三相空调回路、普通插座回路、照明回路、单相空调回路等。请问对于用电量的计量必须用一三项电度表和一单相电度表吗?
2、如果只用一个三相电度表是否存在因各回路电流差异造成计量的误差很大?
3、在电力系统的有关规定上有什么要求?
2楼
建议取消三相空调回路,用单相代替,普通住宅没必要用三相表。
回复
3楼
如果只用单相表的话那三项空调怎么计量?
回复
4楼
采用三相四线电表,比如DT862系列即可。另外为什么要在普通住宅中采用三相空调,面积有那么大么?一般情况下单相空调足够了。
回复
5楼
现在的住宅小区很多在设计中都预留三相空调插座,也算是最大程度方便用户。
另外,您说的产品有没有产品介绍?谢谢
回复
6楼
普通住宅完全没必要用三相空调。
回复
7楼
我们就是使用三相四线计量表,什么表由供电部门决定,无需担心。
回复
8楼
请问有没有单相、三相混合式的计量表?谢谢
回复
9楼
为什么普通住宅没有必要用三相空调?就像在客厅,如果它的面积很大的话,需要用到3HP以上的空调呢!
回复
10楼
严重同意2楼的说法,没有必要在民用住宅楼里用三相电度表。空调插座也没有必要用三相!
回复
11楼
宁肯建议三相空调单独挂表
一般哪个是户失中央空调的可能性吧
先不安装,但与六
如果需要单独挂一个三相表
你们看怎么样
回复