电缆烧掉近20米,开关没掉,怪
waboe
waboe Lv.3
2005年06月09日 17:17:48
只看楼主

我单位在一次工程施工中使用了一段150米左右的120mm电缆,由于在电缆中段出现破皮,雨天时进了水,造成电缆相间短路,发生烧融,约烧掉20米,当时该电缆用400A正泰空开控制,没有掉闸,上上端是正泰1000ME型低压总开,上诉两开关均未动作,事后厂家来后做实验检查等,没有出现产品故障问题,说是故障点离开关较远,短路电流不足以令开关动作,我真的是一头雾水,但还不的不信他们的话,请高手们指教。

我单位在一次工程施工中使用了一段150米左右的120mm电缆,由于在电缆中段出现破皮,雨天时进了水,造成电缆相间短路,发生烧融,约烧掉20米,当时该电缆用400A正泰空开控制,没有掉闸,上上端是正泰1000ME型低压总开,上诉两开关均未动作,事后厂家来后做实验检查等,没有出现产品故障问题,说是故障点离开关较远,短路电流不足以令开关动作,我真的是一头雾水,但还不的不信他们的话,请高手们指教。
免费打赏
chengyongkft
2005年06月15日 13:37:05
12楼
请注意也许是非金属性短路,燃烧并不代表直接短路.就算短路不跳过载也该跳晒.我认为使非金属短路.
回复
eniu982
2005年06月15日 22:45:01
13楼
这种事怎么常有啊,我今天正好碰到这种事,是我们厂房里上空的插接箱短路,然后放炮了,前面还有一级开关,上上端是总开.它不跳一级开关,总跳总开,总开一跳,整个厂房就没电了,真是郁闷,现在不晓得怎么办?老工程师提议说总开关的灵敏度过高,可以把总开的动作电流调高一点,不知是否行得通?
回复
abb16
2005年06月16日 10:39:25
14楼
问题还真多
回复
gxzg
2005年06月16日 10:45:38
15楼
在我们厂,大家在平时使用空开时,很多人每考滤保护功能.常熟的空开不错的,推荐!
回复
waboe
2005年07月08日 10:31:06
16楼


问过开关厂家,他们说开关在生产中,其保护是按最大,也就是说10倍进行调整的,在用户使用时及易由于保护不够值而不动作,所以我现在在选开关时尽量选择可以手动调整的开关,你不妨也借鉴一下,对于你说的调整大一些,我看如果可以的话还是可以一试的,但为了安全着想,还是更换那一级开关。
回复
yoger
2005年07月08日 11:02:52
17楼
相间短路应该要跳的,线路过长而导致的灵敏性不足主要是针对单相接地保护。
回复
江南小生
2005年07月08日 11:13:38
18楼
电缆太小了,截流量都 不够呀
回复
ccxxjj
2005年07月08日 13:42:47
19楼
施工用电缆线路改用4P/>300mA漏电断路器时,可对付保护线路过长而导致单相接地保护的灵敏性不足,对长线路是经济的
回复
wangxy9614
2005年07月08日 14:00:42
20楼
这种情况是存在的,原因有二:1、断路器的速断保护整定为10In,即4KA,本短路不属于三相完全金属短路,非金属短路的电抗值大,还没有达到4KA;2、短路时间较短,过流保护的时间整定较大
回复
chenyoude9927
2005年07月08日 16:21:07
21楼
正常,多了解一下相关知识吧
回复

相关推荐

APP内打开