地下室柱子配筋1.1倍问题
george110c
george110c Lv.3
2009年09月16日 10:37:59
只看楼主

柱子配筋问题:地下室作为顶板嵌固端地下室柱子配筋为上部柱子配筋 每侧1.1倍正常配筋是 地下室柱子每侧多加1跟钢筋 并锚入顶板内有个疑问,比如柱子一侧上部3根,地下室为4根时,其中1根锚入顶板,其他3根往上伸,一般柱子钢筋均匀分布,那上下钢筋就会错开,这需要如何处理?

柱子配筋问题:
地下室作为顶板嵌固端
地下室柱子配筋为上部柱子配筋 每侧1.1倍
正常配筋是 地下室柱子每侧多加1跟钢筋 并锚入顶板内
有个疑问,比如柱子一侧上部3根,地下室为4根时,其中1根锚入顶板,其他3根往上伸,一般柱子钢筋均匀分布,那上下钢筋就会错开,这需要如何处理?
免费打赏
vexyu
2009年09月18日 08:31:53
2楼
也可以部分钢筋变直径嘛,上下相互搭接就可以了。
回复
erdan03011
2009年12月27日 21:44:22
3楼
底层钢筋在上一层楼层标高处截断,上层钢筋深入下层柱内锚固1.5Lae,可以参考03g101里面38页框架柱变截面的时候纵筋的构造要求
回复
rainghost
2009年12月28日 10:11:19
4楼
不变直径也可以,钢筋位置到下一层就可以调过来了,施工现场都可以这样弄
回复
songlida
2010年01月12日 21:50:03
5楼
最好还是改变钢筋直径.
回复
phj002
2010年01月12日 23:08:28
6楼
地下室钢筋能上伸的上伸(可以1/6折角);折角过大的钢筋,上层锚入下层。
回复
liangbong
2010年01月13日 10:27:29
7楼
也可以加大截面
回复
飞翔的鱼2005
2010年01月13日 18:08:44
8楼
这个问题我 觉得可以按03G101-1中的38页的做法施工吧
回复
夏宁
2011年11月29日 10:46:36
9楼
变直径就可以了,或者稍微弯一下钢筋!