商品混凝土搅拌时间
recall100
recall100 Lv.3
2009年09月15日 09:54:42
来自于建筑构造
只看楼主

小弟是个新手刚毕业干的是现场监理,跟着老师傅一起转现场,今天碰见这样一个问题:浇筑设备基础,标号是C20,用的商品混凝土浇筑,从上午9:45搅拌车就来了,但由于各种原因,等最后浇筑完已经是下午6:00,关于混凝土,一直有各种说法,我向听听大家的意见

小弟是个新手刚毕业干的是现场监理,跟着老师傅一起转现场,今天碰见这样一个问题:浇筑设备基础,标号是C20,用的商品混凝土浇筑,从上午9:45搅拌车就来了,但由于各种原因,等最后浇筑完已经是下午6:00,关于混凝土,一直有各种说法,我向听听大家的意见
uu0904
2009年09月15日 10:09:42
2楼
和我们上次遇到的一个问题一样,混凝土来了三个小时,由于工人的原因停了三个小时,结果没有用那一车,泥工班主赔了2000块。
一般是超过两个小时就不能用了,但是如果混凝土公司加了抗凝剂,可以放四个小时,像你说的这么长时间肯定是不能用的,你们监理方失职了。
回复
recall100
2009年09月15日 16:54:50
3楼
谢谢楼上朋友的回答,万分感谢
回复