高层钢结构层间位移角的规定在《抗规》和《高规》上均有规定,《抗规》为1/300,《高规》1/800,相差太悬殊,《高规》套用混凝土结构适当放松;如此差别,让设计人员无所适从,真不知道规范编写人员对这一限值是否进行过研究;大家一般怎么取?
高层钢结构层间位移角的规定在《抗规》和《高规》上均有规定,《抗规》为1/300,《高规》1/800,相差太悬殊,《高规》套用混凝土结构适当放松;如此差别,让设计人员无所适从,真不知道规范编写人员对这一限值是否进行过研究;大家一般怎么取?
12楼
同意7楼的
回复
13楼
相关规范对高层钢结构层间位移角的规定:
1、建筑抗震设计规范GB50011-2001第5.5.1条规定:
多、高层钢结构弹性层间位移角限值为1/300。
2、高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-98第5.5.1条、第5.5.2条、第5.5.3条
根据不同情况对结构层间侧移分别作出了规定。
3、高层建筑钢混凝土混合结构设计规程CECS230:2008第4.1.7条
根据不同情况对结构层间侧移分别作出了规定。
4、钢结构设计规范GB 50017-2003在附录A.2中规定:
在风荷载标准值作用下多层框架结构间相对位移不宜超过h/400。
回复
14楼
那就是说,没有1/800的规定????????
回复
15楼
我都是用1/300
回复
16楼
对于高层结构来说,需验算风荷载、风荷载+多遇地震的组合、罕遇地震三种情况作用下的位移,其限值根据规范的规定有所不同。
回复
17楼
1/800我也没找到
学习中,受益匪浅。希望大家多多讨论,
回复
18楼
好楼,学习了呵呵
回复
19楼
请问下,风荷载+多遇地震的组合的位移角应该取多少呀?~~~~:) :)
回复
20楼
请教下,钢高规中的第二阶段抗震设计的层间位移角与抗震规范里面的弹塑性层间位移角是一个概念么?
回复
21楼
另外,提醒一下,位移角限值会影响到柱子计算长度系数的取值
回复