高层钢结构层间位移角大家取多少?
zhanghq007
zhanghq007 Lv.3
2009年09月15日 00:33:35
只看楼主

高层钢结构层间位移角的规定在《抗规》和《高规》上均有规定,《抗规》为1/300,《高规》1/800,相差太悬殊,《高规》套用混凝土结构适当放松;如此差别,让设计人员无所适从,真不知道规范编写人员对这一限值是否进行过研究;大家一般怎么取?

高层钢结构层间位移角的规定在《抗规》和《高规》上均有规定,《抗规》为1/300,《高规》1/800,相差太悬殊,《高规》套用混凝土结构适当放松;如此差别,让设计人员无所适从,真不知道规范编写人员对这一限值是否进行过研究;大家一般怎么取?
wenhualin
2009年12月07日 14:09:24
2楼
个人认为应该以抗震规范为主吧。
回复
吉它里的阳光
2009年12月08日 11:59:02
3楼
风荷载作用下按 <高钢规>
地震作用下:按抗规
回复
yuan4230611
2009年12月17日 15:04:21
4楼
同意二楼的看法
回复
yaya520025
2009年12月28日 17:20:50
5楼
应该以抗震规范为主
回复
cwpc
2010年01月31日 23:01:23
6楼
个人认为:结构形式简单、水平荷载较小的情况下可以取1/ 300;在高地震区、结构形式复杂的情况下取保守一点好!
回复
zyzl
2010年02月01日 23:38:30
7楼
对于多层结构使用抗震规范的1/300
而当用于高层时用1/800。
回复
wangzhi131
2010年02月02日 00:43:30
8楼
学习中,看了大家的,顶了 学习中,看了大家的,顶了 学习中,看了大家的,顶了 学习中,看了大家的,顶了
回复
zhangdongdonghao
2010年02月04日 11:17:03
9楼
应该按照《抗震规范》使用,1/300
回复
laoyang916
2010年02月09日 11:27:56
10楼
赞!!!:handshake
回复
wjbxzcbs
2010年03月14日 18:51:55
11楼
弱弱的问一句,《高规》的1/800在哪一条,怎么没有找到啊:L