关于固定消防给水设备的讨论
tgyd
tgyd Lv.2
2005年06月09日 09:31:02
只看楼主

各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?

各位老师
公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对
1、消防气压给水设备
2、消防自动恒压给水设备
3、消防增压稳压给水设备
4、固定消防泵组给水设备
5、气体顶压消防给水设备
给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
免费打赏
805782311
2005年06月09日 12:24:49
2楼
"气体顶压消防给水设备"是什么麻烦各位高手给讲讲
回复
tgyd
2005年06月10日 07:03:07
3楼
请各位老师讲讲这些设备的用途与区别
回复
小五
2005年06月10日 10:46:44
4楼
《消防气压给水设备的性能要求和试验方法》中:
5.12 气体顶压系统
5.12.1 气体顶压系统应能自动(手动)投入运行,供出的消防水压力、流量应符合5。9.1条规定。

5.12.2 顶压系统中的控制阀门按6.15条规定进行试验,阀门的动作座灵活、准确,不得出现任何故障和结构的损坏(阀门正常工作时的零件损坏不在此列)。

依据以上规定可以看出,所谓的“气体顶压系统”是指系统内充气的预作用自喷灭火系统中的设备。包括:快速排气阀、电动阀、空气压缩机组等设备!
回复
tgyd
2005年06月11日 08:12:23
5楼
请各位老师讲讲这些设备的用途与区别
回复
chb0404
2005年06月12日 18:17:43
6楼
我是大空间智能定位灭火系统的设备商,和广
东天雨是同类产品,国家专利。如果有江苏用户
想使用的话`,可以和我联系,我公司在苏州
0512-65660615 陈先生

回复
tgyd
2005年06月13日 08:05:47
7楼
请各位老师讲讲这些设备的用途与区别
回复
水84
2005年06月13日 08:35:17
8楼
都是用在消防系统给水和恒压上,结构和原理有些不同而已。
回复

相关推荐