在一个因使用而中途有水放出的热水系统中,如何测量出耗热量?
haoyq125
haoyq125 Lv.2
2009年09月14日 14:30:35
只看楼主

该系统为生活热水,市政蒸汽换热 ,有供回水管。 如设有回水管的浴室属于该类型。 之前的方案是在供水管加装热量表,后来发现中途有水放出不能测出系统耗热量。我的目的是通过测出耗热量计算出使用蒸汽量进而算出生产成本,又因为蒸汽管不只供这一个系统的热量所以不能直接测出用汽量。 请各位专家指点,谢谢!

2009年09月14日 16:17:42
2楼
不明白你中途有水放出是什么意思。
回复
haoyq125
2009年09月14日 22:30:24
3楼
就是指热水被使用了,例如浴室洗澡用掉了。进入供水管的水并没全回到回水管中。这种情况下的耗热量怎样才能测出呢?