请问地下汽车库灭火器配置按A类火灾还是按B类火灾考虑?灭火器保护半径是多少?
请问地下汽车库灭火器配置按A类火灾还是按B类火灾考虑?灭火器保护半径是多少?
12楼
hh
回复
13楼
我在重庆,审图单位审查按照B类中危险等级审查的,保护半径12m
回复
14楼
如果是b类火灾,那么就不能设置自喷系统了啊
回复
15楼
imwxj 发表于 2010-2-2 18:45 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005很明确,P20页附录C中汽车停车库属于中危险级,由于汽车带有油箱( …你这个是最标准的解释。
回复
16楼
地下停车库按我们这边审图中心提出的意见是按B类火灾,但灭火器规范没有明确
回复
17楼
学习
回复
18楼
中危险级,b类。消防工程师考试案例教材就是这样划分的。
回复
19楼
sunautumn_chen 发表于 2010-2-5 23:02 B类是可燃液体火灾,如果车库因为汽车里含有少量汽油就按B类设计,那么灭火器规范就会将车库定位严重危险等 …按一旦起火造成的最大损失程度考虑。毕竟一旦汽车起火发生爆炸,引起火灾,按A类设计还是不够快速有效灭火。
回复
20楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-20 13:39 地下停车库按我们这边审图中心提出的意见是按B类火灾,但灭火器规范没有明确imwxj 发表于 2010-2-2 18:45 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005很明确,P20页附录C中汽车停车库属于中危险级,由于汽车带有油箱( …
wx_1672015615916:GB50140-2005年版,附录C是工业建筑,与提问中“地下车库”并无联系。请注意“停车场”和“汽车库”的区别。因附录D 举例中并不涉及汽车库,从规范条文来理解,可以按所在所在建筑的整体属性考虑,比如:塔楼是住宅,那么可以按轻危。
回复