请问“得宝”直接风管好吗?
lhyzyh
lhyzyh Lv.2
2005年06月09日 02:05:11
来自于中央空调
只看楼主

我们大楼内原设计是镀锌铁皮风管,甲方投标进来的队伍,坚持提建议用得宝直接风管,后来设计出变更确认更改,施工单位承诺造价不变:有以下问题请教:1、施工单位是否占便宜。(毕竟这个风管造价可能也不低)2、作为监理方,系统工程多,交叉作业多,协调成品保护工作难度增大,发通知要求施工单位自身作好自身的成品保护应该是正确做法吧。3、该风管按什么标准和规范来验收,仅按50243上的内容太少。风管厂家又没有因图集和企业标准。施工手册在多次要求下才提供,内容少,也很简单,好像是新做的,不过还算精美。

我们大楼内原设计是镀锌铁皮风管,甲方投标进来的队伍,坚持提建议用得宝直接风管,后来设计出变更确认更改,施工单位承诺造价不变:
有以下问题请教:
1、施工单位是否占便宜。(毕竟这个风管造价可能也不低)
2、作为监理方,系统工程多,交叉作业多,协调成品保护工作难度增大,发通知要求施工单位自身作好自身的成品保护应该是正确做法吧。
3、该风管按什么标准和规范来验收,仅按50243上的内容太少。风管厂家又没有因图集和企业标准。施工手册在多次要求下才提供,内容少,也很简单,好像是新做的,不过还算精美。
4、内部支撑原来提供是用镀锌钢管,后厂家发个说明又改成PPR管,说可以。现在又要改成PVC管,说是只要是阻燃就行。
谢谢!
想求助各位师傅和同行,我们对其控制的关键在于找到什么依据?非标准的东西,厂家发的东西承认也不好,不承认又没依据。如何对其进行监理?

免费打赏
chencheng12310
2006年10月04日 20:17:17
32楼
尽管我们在设计中做了不少,但现实中有被玻璃钢代替了
回复
tutianjinkuang
2006年10月23日 23:02:08
33楼
需要彩钢复合风管的可以和我联系哦,浙江杭州涂天13958186282 QQ569375379 还有无法兰风管哦
回复
llq_wd
2007年05月22日 10:48:10
34楼
得宝防火是A级不燃
回复
llq_wd
2007年05月22日 11:09:37
35楼


看来作者对玻纤风管的了解不是很足 单单用你力偶啊接的玻纤风管来评价的
玻璃棉纤维会对施工人员的皮肤有很大的影响 要看它的纤维长短来说 如果碎杂 那一定会很痒 我们做过一个工程 用的是欧文斯的得宝风管 施工人员施工都不戴手套 而且是现场加工 强度是较铁皮风管低 耐水性呢绝对要优越与铁皮 因为铁皮风管容易氧化 这大家都知道 酚醛复合风管当时也有给我们推销过 但是它的防火不好 遇水也溶解
回复
wzsgood
2007年12月06日 15:45:22
36楼
这类风管的施工,就是容易破坏,所以成品的保护很重要,装饰的一不小心又坏了
回复
skb
2007年12月31日 13:06:46
37楼
优点:重量轻、施工方便、降噪能力好(基本上不用消声器了),经过调试阶段后根本就不会有玻璃丝吹出来的
缺点:强度低,要命的是不能做成弧行弯头,阻力很大。厂家宣传说,不大于1000Pa的系统都可以用,我们用在一个500Pa的系统上就被吹挂掉了。