高层楼内TN-C-S界定点在何处?
yongyuanshi
2009年09月13日 22:44:46
来自于防雷减灾
只看楼主

有一高层(33层)楼房,地下室设有两个供居民用电的变配电房,供电方式采用TN-C-S,请问从配电房低压柜到电井下端封母始端箱处的电缆是用四芯还是五芯啊?请各位高手解答,谢谢!

有一高层(33层)楼房,地下室设有两个供居民用电的变配电房,供电方式采用TN-C-S,请问从配电房低压柜到电井下端封母始端箱处的电缆是用四芯还是五芯啊?请各位高手解答,谢谢!
免费打赏
加肥猫
2009年09月14日 08:48:41
2楼
对于一栋建筑采用TN-S系统比较适合
回复
加肥猫
2009年09月14日 08:49:26
3楼
另外请注意发帖版块,我帮你移一下
回复
yongyuanshi
2009年09月14日 22:22:18
4楼
谢谢 版主帮忙:handshake :handshake :handshake
回复