中国的供电系统是怎样接地的?
qinglang7080
2009年09月13日 13:29:05
只看楼主

发电站处(包括一切装置)→(三相三线制或三相四线制输送)→居民处变电装置→(单相两线制或三相三线制或三相四线制输送)→住户的电气设备。所谓的电源侧是指哪个地方?在该侧是如何接地的?

发电站处(包括一切装置)→(三相三线制或三相四线制输送)→居民处变电装置→(单相两线制或三相三线制或三相四线制输送)→住户的电气设备。

所谓的电源侧是指哪个地方?在该侧是如何接地的?
lingxuct
2009年09月13日 18:07:01
2楼
电源侧指变压器和发电机的中性点;
“如何接地的”?
110、220KV及以上电压等级为中性点直接接地(但调度按系统运行需要,决定某台变压器接地,多数变压器不接地),6、10、35KV中压系统根据系统大小,有经消弧线圈接地,有经小电阻接地,也有不接地。
低压380/220V系统,都是中性点直接接地。
回复
jk_net
2009年09月21日 10:00:37
3楼

110、220KV及以上电压等级为中性点直接接地 ?????
这个你是不是说反了?难度是我记错了?
回复
lingxuct
2009年09月21日 12:19:45
4楼
没说反,也没说错,110KV及以上电压等级的系统是中性点直接接地系统,为了减小接地故障的接地电流,一个系统中只少量的主变中性点投接地刀闸,其他的串避雷器接地,但在操作前为了防止操作过电压,把操作的主变中性点短时间内投接地刀闸,操作完毕后就拉开了。
回复
xiaopeng10086
2010年05月07日 09:44:07
5楼
围观学习中
回复

相关推荐

APP内打开