本人正在做一个社区用房,有几跨跨度比较大,10500,建筑物共四层,单层层高3.3米,梁两端的柱的截面400*500,梁300*900,受力上算得过,配筋也不算大,但就是裂缝(梁端裂缝)算不过.我把梁高加到1米还是不行,(也曾把柱截面加到400*700,但仍是通不过,)同事建议我加腋处理.不知各们有何高见.我想问像这种大跨度梁是否可以适当放宽列缝要求.大跨度梁都有起拱,所以计算挠度的时候可以把计算得到的挠度减去预先起拱值.同样,预先起拱也会对裂缝产生有利影响,我们是如何考滤的.
我想问像这种大跨度梁是否可以适当放宽列缝要求.大跨度梁都有起拱,所以计算挠度的时候可以把计算得到的挠度减去预先起拱值.同样,预先起拱也会对裂缝产生有利影响,我们是如何考滤的.