这个照明电路怎么算出来的?
tianalj
Lv.6
2009年09月11日 10:59:16
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
单向Pe=6.8KWcos=0.90Kc=0.90Pjs=8.10KW 请问8.10KW是怎么算出来的?
单向
Pe=6.8KW
cos=0.90
Kc=0.90
Pjs=8.10KW
请问8.10KW是怎么算出来的?
luoxiaochuan
2009年09月11日 11:38:05
2楼
感觉是错的哈,Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)
Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)
Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)
Ijs = Sjs / (√3 * Ur)
回复
wrrsheji
2009年09月12日 21:44:12
3楼
算错的情况下算出来的:D
回复
tlg5758
2009年09月12日 21:48:53
4楼
大哥公式用对了
自然就对了
回复
加肥猫
2009年09月13日 00:14:29
5楼
:lol 明显是错的
回复
wujie_030111
2009年09月16日 09:35:59
6楼
。。。。。。。。算错了
回复
相关推荐
办公室装修之区域照明设计
公装设计
2024-02-23 10:03:16
应急照明和疏散指示系统审查验收最新标准规范!
工程项目管理
2024-02-08 09:57:41
北京照明学会建筑电气专业委员会高级研讨会结论汇总
照明工程
2024-02-05 11:15:35
常见问题问与答:照明配电回路要不要设保护接地导体(PE线)?
照明工程
2024-02-02 11:12:52
电力载波技术(PLC)的智能照明控制系统
照明工程
2024-01-31 11:04:21
场地照明计算网格的一般方法
照明工程
2024-01-24 11:12:32
TCSA087-2023智慧城市 智慧照明系统通用要求
电气资料库
2024-01-18 09:41:23
张家富:对消防应急照明和疏散指示系统设计的一些思考
照明工程
2024-01-15 13:42:43
何谓消防时备用照明和非消防时备用照明?
照明工程
2024-01-15 13:35:36
供电干线、电气动力、电气照明资料上怎么区分它们
供配电技术
2024-01-12 11:21:57
校园智能照明解决方案应用
照明工程
2024-01-08 16:37:51
散装粮食平房仓堆粮高度8米还需要做疏散指示照明吗?
供配电技术
2024-01-04 09:54:58
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中关于灯具的规定与要求
照明工程
2024-01-02 13:48:59
教你一盏灯连接三个开关,30种常见照明连接方法!
照明工程
2023-12-28 16:02:40
建筑电气照明导线根数如何标注?很多电气人还是比较模糊的地方
照明工程
2023-12-27 11:29:38
智能家居照明控制解决方案应用优势
照明工程
2023-12-05 15:31:48
两大核心支撑动能开关智能照明控制系统
照明工程
2023-11-30 11:38:09
如何让泛光照明创造更大的价值
景观规划设计
2023-11-30 10:19:49
室外钢楼梯应急照明怎么设置
电气施工图
2023-11-28 09:51:16
照明回路需不需要漏电保护?都有哪些危害
照明工程
2023-11-24 09:25:19
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开