求教几个关于排水箱涵得问题
yuqintao
yuqintao Lv.2
2005年06月08日 09:02:52
只看楼主

大家好,我最近在做一个城市排水箱涵的工程,箱涵由于环境环境影响准备设于河床上,沿河两岸防洪堤铺设,全长2km,箱涵顶标高位于常水位之上,准备采用1m口径的,但是洪水期会全部淹没,现在有几个问题想请教:1、检查井的问题:在这种情况下的检查井该怎么处理,开始设计的时候是准备采用管道的,但是管道的检查经太突出,影响景观,应业主要求才采用箱涵的,但是如果不采取特别措施,洪水期,河水会灌进,那么这个检查井或者检查口该怎么处理那?

大家好,我最近在做一个城市排水箱涵的工程,箱涵由于环境环境影响准备设于河床上,沿河两岸防洪堤铺设,全长2km,箱涵顶标高位于常水位之上,准备采用1m口径的,但是洪水期会全部淹没,现在有几个问题想请教:
1、检查井的问题:在这种情况下的检查井该怎么处理,开始设计的时候是准备采用管道的,但是管道的检查经太突出,影响景观,应业主要求才采用箱涵的,但是如果不采取特别措施,洪水期,河水会灌进,那么这个检查井或者检查口该怎么处理那?
2、沉降缝的问题:渠道全场2km,是否需要设置沉降缝,如果设置了,如何密封那,会不会有渗漏问题。
3、镇墩:是否需要设置。
4、在渠道拐弯的地方该如何处理,要设置结合箱么??
我是新手,第一次做这样的工程,很迷茫,现在总结了这么几个问题,希望大家能帮帮我,我在网上找了很久,都没找到这方面的资料,只能在这里求助大家了,希望大家赐教!
yuqintao
2005年06月08日 11:22:43
2楼
米有人回答么?高手快现身!!
回复
1996mengyu
2005年06月08日 11:35:00
3楼
1.检查口可以按压力井处理,采用法兰密封。
最好能够设置排气管,将排气管沿防洪堤暗敷,在高于洪水位位置出伸出。考虑检修的交通问题。
其实作管道也完全可以,检查井可以采用以上同样的做法,没有问题的。
2.要设沉降逢,缝处理可用止水条,不存在渗漏问题,但根据水位结构要要做防渗等级选择。
3.镇敦?不知道什么意思。箱涵要考虑抗浮、抗震、抗冲刷等结构安全。
4.按照明渠要求设置转弯半径,如果场地条件不够,可酌减。
回复
水妖
2005年06月09日 14:53:26
4楼
水利里有大量的箱涵图纸,去那个网站看看。
回复
飞鱼
2005年06月10日 00:35:40
5楼
1、检查井为什么要突出呢,如果采用法兰密封,就不用突出了。
2、沉降缝的问题我也不是很清楚。但我考虑我们一般情况下设置排水管道都没有考虑沉降缝的问题,这里是否也需要?可能因为排水管道有检查井相连的原因吧……
3、是要考虑抗浮的问题,不然会出事
4、这个转弯半径不清楚如何解决,但如果改用管就没事了,可以用检查井转弯

我也在做类似的项目,不过是用管道的……可以多交流
回复
wlg209209209
2005年06月10日 17:49:32
6楼
支持3楼
回复
e4587
2005年06月14日 14:34:57
7楼

基本同意3楼,不需要设镇墩,排放口不知在什么地方?如果是污水管道在河床内敷设可以考虑设置成压力箱涵,如果雨水管道则应在排放口设置蓝阀或排门。但必须征得当地水利部门的同意,一般在较大的河道内距河堤50~100m范围内不容许设置建、构筑物。
回复

相关推荐

APP内打开