请教一下,后浇带的拆模问题
bybwinok8888
2009年09月08日 10:16:59
来自于建筑施工
只看楼主

请教:我所在的项目,钢结构厂房,面积8500M2,独立柱基,地梁上设后浇带。 施工方的砼拆模试块试压,达到设计强度100%。 于是拆模时,将后浇带处模板及支撑体系也拆除。 理由是:砼强度已经满足100% 想请教各位专家,高手:这理由及做法是否可行。 若不合理,应采取怎样的整改处理方案

请教:
我所在的项目,钢结构厂房,面积8500M2,独立柱基,地梁上设后浇带。
施工方的砼拆模试块试压,达到设计强度100%。
于是拆模时,将后浇带处模板及支撑体系也拆除。
理由是:砼强度已经满足100%
想请教各位专家,高手:这理由及做法是否可行。
若不合理,应采取怎样的整改处理方案
redflagfly
2009年09月08日 13:22:21
2楼
地梁上若无重荷载时我认为问题不大;可以简单地受力分析一下,钢筋可以起到作用了
回复
jianyingc30
2009年09月08日 16:55:37
3楼
根据楼主叙述的,应该是地框梁。肯定不能拆后浇带模,砼虽然到100%强度了,但拆除模板后受力就不是一根完整的梁。最薄弱的地方就是后浇带上部因为没有砼而钢筋变成受压,长度1米左右的钢筋在受压时,很容易失稳的,跨度越大越危险。就连梁的自重产生的弯距都很难抵抗。

[ 本帖最后由 jianyingc30 于 2009-9-8 17:27 编辑 ]
回复
hujinxi417
2011年01月18日 20:28:47
4楼
希望老师们回答,急求
回复
hcw_831
2011年01月18日 21:41:58
5楼
按规范是60天才能拆的
回复
1982021881202891
2011年02月02日 01:23:11
6楼
拆后的梁受力改变,变跳梁,原则上不能拆,应等到后浇带混凝土灌完才能拆,入已经拆除,应在梁下加支撑。