工厂用电
weiguangjian
2009年09月06日 15:06:38
只看楼主

200KW的工厂用电要用多大的变压器和主线,就是变压器出来的主线缆。谢谢。

200KW的工厂用电要用多大的变压器和主线,就是变压器出来的主线缆。谢谢。
免费打赏
weiguangjian
2009年09月06日 16:19:38
2楼
怎么没人顶起呢。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
weiguangjian
2009年09月06日 18:11:50
3楼
知道的麻烦说一下啊。。。。。。。。。。。。
回复
xyzsyp
2009年09月06日 19:54:28
4楼
YJV-240平方毫米足矣!
回复
weiguangjian
2009年09月06日 21:48:52
5楼
谢谢你的回答,还差变压器了。。。
回复
electricity
2009年09月06日 23:34:44
6楼
条件不全, 具体负荷参数? 250 或315KVA吧
回复
weiguangjian
2009年09月07日 20:55:50
7楼
谢谢大家的回答,我现在把情况说清楚,再大家分析一下。我厂想重走厂房,打算要50台气保焊机,型号是NB350 的。还有其它设备的功率大概是100KW这样。请问大家用多大的变压器和主线?一台焊机大概多少个KW?最好给个公式。谢谢。
回复