求助:冷库的温度怎么降不下去?
zhuiyu-1984
2009年09月06日 09:36:22
只看楼主

我公司新建的冷库,用的是3台机头并联的压缩机组供应4个库降温,前段时间温度都还正常,昨天不知道是什么原因,有个库的温度始终降不下去,看了下制冷剂发现有点少,就加了一罐,还是降不下去,又把电子膨胀阀调大了点,今天早上发现机头,电子膨胀阀结霜了,没办法又给调回来了.现在这组机组只供应3个库的降温,其它的2个库一切都正常,就只有一个库降不下去温度。请问高手:这是什么原因?该如何解决?[ 本帖最后由 zhuiyu-1984 于 2009-9-6 09:39 编辑

我公司新建的冷库,用的是3台机头并联的压缩机组供应4个库降温,前段时间温度都还正常,昨天不知道是什么原因,有个库的温度始终降不下去,看了下制冷剂发现有点少,就加了一罐,还是降不下去,又把电子膨胀阀调大了点,今天早上发现机头,电子膨胀阀结霜了,没办法又给调回来了.现在这组机组只供应3个库的降温,其它的2个库一切都正常,就只有一个库降不下去温度。请问高手:这是什么原因?该如何解决?

[ 本帖最后由 zhuiyu-1984 于 2009-9-6 09:39 编辑 ]
免费打赏
荣昌制冷
2009年09月07日 08:06:13
2楼
加准氟量,调整好膨胀阀。
回复
zhuiyu-1984
2009年09月07日 11:37:18
3楼
今天又去查了下,发现是冲霜时电磁阀没打开,没水冲霜造成的,现在又要查电磁阀的问题了~~~~~~~~~
回复
大雪漫天
2009年09月08日 14:15:50
4楼
结霜的太厚势必会影响制冷效果。
回复

相关推荐

APP内打开