ESFR喷头的问题
li-linyong
li-linyong Lv.4
2009年09月03日 20:10:04
只看楼主

下列场所中,当设置自动喷水灭火系统时宜采用快速响应早期抑制喷头的是:A、严重危险II级B、净空高度为8米,最大储物高度为6.5米的仓库危险I、II级C、净空高度为10米,最大储物高度为8.0米的带装不发泡塑料仓库;D、净空高度为9米,最大储物高度为7.0米的箱装发泡塑料仓库;

下列场所中,当设置自动喷水灭火系统时宜采用快速响应早期抑制喷头的是:
A、严重危险II级
B、净空高度为8米,最大储物高度为6.5米的仓库危险I、II级

C、净空高度为10米,最大储物高度为8.0米的带装不发泡塑料仓库;
D、净空高度为9米,最大储物高度为7.0米的箱装发泡塑料仓库;
免费打赏
li-linyong
2009年09月03日 20:10:27
2楼
答案BCD,怎么还有B
回复
li-linyong
2009年09月04日 11:52:53
3楼
ESFR喷头的问题
回复
zjf2002
2009年09月08日 18:06:47
4楼
ESFR喷头
快速反应早期灭火型洒水头
ESFIt(K14型)
ESFR(K14型)快速反应早期灭火型洒水头专为对付高危险度的火灾而设计。
它采用160℉/71℃或212℉/100℃的快反应易熔合金焊扣,因而具备/快速反应的优异性能。为了确保早期灭火性能,ESFR洒水头多为下垂式。
在快速反应水滴大小与水流速率的共同作用下危险度的火灾进行早期灭火。
根据NFPA标准及FM的安装规则,ESFR型洒水头经认可在12.2米(40英尺)高的建筑物中能保护堆高至10.7米(35英尺)货物,当建筑物高度为9.1米(30英尺)时,堆高允许达到7.6米(25英尺)。

1. FM标准中,货架为实板时不能使用ESFR喷头。因为,实板会造成ESFR喷头的出水无法直接到达起火点,从而无法压制火势。这在喷淋规范中没有提到。
2. 货架为实板时可采用屋顶设普通喷头并在货架间加设喷头的方法。这一点在喷淋规范中也是允许的。
3. 没有必要同时设ESFR喷头和货架间喷头。既然ESFR喷头无法压制实板货架的火势,使用它除了浪费水和系统投资没有别的好处。
4. 这是两种完全不同性质的喷头。ESFR用于压制火势甚至灭火,采用动作喷头数为设计参数。屋顶的普通喷头结合货架间喷头用于控制火势,使用作用面积和喷水强度为设计参数。如果各取一半,可能会导致既不能压制火势,也不能控制火势。

另外,不要轻信生产喷头的厂家,有些销售人员甚至技术人员也搞不清自己产品的技术特性。典型的例子就是他们很多人根本搞不清ESFR喷头,快速反应喷头,大水滴喷头,大孔径喷头之间的区别。不信的话可以试试。