基础和柱子的混凝土等级差两级以上,也要采取措施吗?
nanyoung666
2005年06月07日 10:33:07
来自于地基基础
只看楼主

只从书上看见过,梁柱的等级相差2级以上,浇注要采取措施,柱和基础也是一样的吗???

只从书上看见过,梁柱的等级相差2级以上,浇注要采取措施,柱和基础也是一样的吗???
免费打赏
kion_keke
2005年06月09日 13:39:45
2楼
要按局部受压承载力验算,并采取相应措施。
没查规范,好像没有什么特别的构造措施。但如果局部受压过不了,就要加钢筋网什么的。
看看G510010-2001 7.8章节
回复
nanyoung666
2005年06月14日 10:04:12
3楼
谢谢这位仁兄!!
回复
czx-sj
2005年06月14日 20:39:44
4楼
要作局部受压承载力验算,局压满足了可不采取其它措施。
回复
wwwzzz123321
2005年06月15日 09:24:28
5楼
回复
wuyuan9833
2005年06月15日 11:41:27
6楼
回复

相关推荐