比泽尔双级压缩机CIC问题
nielq
nielq Lv.2
2009年09月03日 17:11:18
来自于制冷技术
只看楼主

我司有两套比泽尔双级压缩,采用的是CIC喷液和过冷器设置,现在我们发现CIC喷液电磁阀总是打开,只要一开机就打开,这种情况是故障,还是.....,看看哪位老师知道,CIC的喷液的情况,还有就是我已经将电磁阀拿掉,对于一个低温-35度的情况,压缩机会出故障吗.谢谢各位.

我司有两套比泽尔双级压缩,采用的是CIC喷液和过冷器设置,现在我们发现CIC喷液电磁阀总是打开,只要一开机就打开,这种情况是故障,还是.....,看看哪位老师知道,CIC的喷液的情况,还有就是我已经将电磁阀拿掉,对于一个低温-35度的情况,压缩机会出故障吗.谢谢各位.
免费打赏
wxp-79
2009年09月10日 16:28:44
2楼
这种电磁阀应该是常闭型的,开机通电当然打开了。蒸发温度那么低,你把喷液阀去掉,压缩机可就过热损坏了。